玻镁板烟道工程中,我曾遇到过三个典型问题:一是小厂家用普通玻镁板冒充防火板,检测时耐火极限仅30分钟;二是现场拼接缝处理不当导致整体耐火性能下降;三是忽视烟道内壁防腐处理造成后期锈蚀。建议你们重点检查: ■ 材料进场时核对检测报告中的"试件结构"是否与实物一致 ■ 拼接处必须采用专用防火密封胶+钢带加固 ■ 内壁应做耐酸腐蚀涂层处理(厨房油烟含醋酸) 最后强调:涉及防火验收的问题,具体实施必须以当地消防部门审批意见为准。