查看: 31|回复: 1

钢结构建筑疏散楼梯构件的耐火极限怎样确定?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 09:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构建筑疏散楼梯构件的耐火极限怎样确定?

关于建筑物内各疏散楼梯的梯梁、梯段、梯柱的耐火极限怎样确定? 关于建筑物内各疏散楼梯的梯梁、梯段、梯柱耐火极限,是否以防火规范表5.1.2中“疏散楼梯”的相关要求为准?比如二级耐火等级的建筑,疏散楼梯的梯柱耐火极限和燃烧性能只要做到不燃性1小时即可?

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 11:32:28 | 显示全部楼层
关于疏散楼梯构件耐火极限的确定

这个问题问得很专业。根据最新实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日起实施)第7.1.6条规定:疏散楼梯的梯段、平台和梯梁、梯柱等承重构件的耐火极限不应低于表7.1.6的规定。这个规范是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。

表7.1.6明确规定了不同耐火等级建筑的要求:
耐火等级耐火极限(h)
一级1.50
二级1.00
三级0.50


所以对于二级耐火等级的钢结构建筑,梯柱、梯梁、梯段的耐火极限确实要求为1.00小时,且必须采用不燃材料。这里要注意三点:

■ 不能仅看梯柱,整个疏散楼梯系统(包括梯梁、梯段、梯柱)都要满足这个要求
■ 钢结构建筑中,钢构件需要做防火保护,常用方法有防火涂料、防火板包裹等
■ 防火保护层的厚度要通过耐火极限试验确定,不能简单按经验估算

需要特别说明的是,GB 55037-2022已取代了原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中的相关强制性条文。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体实施请以当地消防部门最新要求为准。

关于疏散楼梯间平面布局常见错误

在项目审查中,我经常看到几个典型问题:

■ 前室面积不足——特别是合用前室,规范要求住宅建筑不小于6㎡,公共建筑不小于10㎡,但很多设计只按最小值做,忽略了实际使用需求
■ 楼梯间与电梯井相邻布置——未按规范要求设置防火隔墙,导致火灾时烟气通过电梯井蔓延
■ 楼梯间出口设置在易燃物附近——比如靠近垃圾房、配电室等,违反了《建筑防火通用规范》第7.1.8条关于安全出口设置的要求
■ 楼梯间自然通风不足——高层建筑中,当楼梯间不能自然通风时,必须设置机械加压送风系统,但有些项目为了节省成本不做
■ 高层建筑未设避难层——超过100m的公共建筑必须设置避难层,但有些设计把避难层当成设备层用

关于新旧规范过渡问题

这个问题很实际,我的经验是:

■ 已建成验收合格的项目——按"法不溯及既往"原则,继续按原规范执行,但发生重大改造时需按新规范
■ 在建项目——各地一般有6-12个月的过渡期,具体看当地住建部门通知。我去年遇到一个项目,当地要求2023年底前完成施工图审查的可按旧规范
■ 消防验收问题——建议提前与当地消防部门沟通,有些地方会对过渡期项目采取"老项目老办法"原则
■ 特别提醒——GB 55037-2022中新增的强条(如第7.2.3条关于疏散楼梯净宽度的要求),即使旧项目改造也必须执行

关于规范模糊条款的处理

这点确实让人头疼,我的建议是:

■ 先查官方解释——住建部官网和中国工程建设标准化协会网站常有规范答疑
■ 参考同类项目——比如当地大型设计院的成熟做法,他们通常有丰富的审查经验
■ 重大争议组织专家论证——特别是涉及安全的问题,不要自己拍板
■ 与审查部门提前沟通——我习惯在方案阶段就带着问题去消防部门咨询,避免后期大改
■ 保守处理——当规范表述模糊时,按更严格的标准执行,比如疏散宽度宁可宽一点

关于钢结构耐火保护设计,建议以当地消防部门审批意见为准,具体构造做法应由注册结构工程师确认。如果手头有具体项目的图纸,可以补充说明建筑类型和高度,我再针对性分析。