|
|
楼主 |
发表于 2026-6-11 15:50:36
|
显示全部楼层
关于风管穿风井是否需要加套管
这个问题很关键,我结合规范和现场经验说说。核心结论是:消防排烟风井必须加套管,普通通风风井强烈建议加套管。根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016第6.2.3条(此为强制性条文)明确规定:"风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm"。风井属于建筑防火分隔构件,必须执行此要求。
具体分两种情况:
■ 如果是消防排烟风井(涉及GB 51251-2017):绝对要加套管。套管与风管间隙必须用不燃材料(如岩棉+防火密封胶)严密填塞,否则会导致排烟系统失效。我去年在项目上就见过因漏风导致排烟量不足被消防验收卡住的案例
■ 如果是普通送/排风风井:规范虽未明确列为强制,但GB 50243-2016第10.3.4条要求"风管与防护套管之间应用不燃柔性材料封堵"。直接用水泥砂浆密封风险很大——热胀冷缩会导致开裂漏风,后期维修成本远高于初期加套管
关于密封性保证和漏风处理
岩棉填充后漏风的关键在封堵工艺:
● 套管与风管间隙先填塞岩棉(容重≥80kg/m³),压实度要达90%以上
● 外侧必须用防火密封胶(如硅酮类)做2~3mm厚封堵层,不能只靠岩棉
● 参照17K120《风管附件制作与安装》图集第32页节点,这种做法漏风量能控制在规范允许范围内(GB 50243-2016表4.2.4要求漏风量≤6%)
直接水泥砂浆密封的问题在于:
■ 水泥干缩会产生微裂缝,实测漏风量往往超标
■ 风管振动会加速裂缝扩大,我见过3个月后漏风率达15%的案例
■ 验收时用烟雾测试很容易暴露问题,整改反而更麻烦
关于不加套管的可能性
消防风井绝对不能省套管,这是GB 51251-2017第6.3.4条的硬性要求。普通风井理论上可尝试直接密封,但需同时满足:
● 设计文件明确允许(需甲方和设计院签字确认)
● 采用弹性密封胶+金属网增强的复合工艺
● 通过漏风量现场检测(需第三方报告)
但实操中强烈不建议。17K120图集和16K311《暖通空调风管安装》图集都要求所有穿井风管设套管,地方标准如DBJ/T 15-66-2018第8.2.7条更明确"风管穿风井必须设钢套管"。所谓"以前项目没要求",可能是执行了已废止的GB 50243-2002规范(该版未强调套管),但现行规范已升级要求。
补充说明三个规范疑问
■ 强制性条文("应""必须")必须严格执行,涉及消防、结构安全的无协商余地;推荐性条文("宜""可")需结合设计文件判断,但验收时通常按高标准执行
■ 规范模糊条款处理原则:防火类问题按就高不就低,其他问题需设计单位出具书面确认
■ 旧项目合规性:按施工时有效规范执行,但改造工程需符合新规范。具体可查住建部《工程建设标准实施指南》(以下信息基于2023年前公开资料,最新政策请以住建部官网为准)
特别提醒:消防排烟风井的密封问题以当地消防部门验收意见为准,切勿自行降低标准。建议先确认风井性质(消防还是普通),再决定做法。如果方便,可以补充说明风井用途和设计文件要求,我再给针对性建议。 |
|