每个房间建筑面积小于50平方米是否需要设置机械排烟

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 09:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个房间建筑面积小于50平方米是否需要设置机械排烟

根据建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017中4.4机械排烟设施中的中的第12条中的第三条对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。KTV360平,10个包间,每个包间都小于50平。条文解读为:面积较小的房间疏散路径较短,人员较易迅速逃离起火间,可以把控制走道烟层高度作为重点。此外,如在每个较小房间均设置排烟,则将有较多排烟管道敷设于狭小的走道空间内,无论在工程造价或施工难度上均不易实现。因而除特殊情况明确要求以外,对于较小房间仅于走道设置排烟也是一种权宜的做法。    现在消防要求必须让每个包间都装机械排烟,理由是可以控制走道烟层高度作为重点,因为走道高度和包间高度一致。请各位专家指点迷津!谢谢

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 15:51:22 | 显示全部楼层
关于小面积房间是否需要设置机械排烟

先明确结论:对于地上KTV包间,若每个包间建筑面积均小于100平方米(您描述的小于50平方米),根据现行强制性规范,不需要为每个包间单独设置机械排烟系统。您引用的GB 51251-2017第4.4.12条第3款在此场景下不适用,原因如下:

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,自2022年12月1日起实施,所有条文必须严格执行)第8.2.1条第3款规定:
民用建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间和建筑面积大于50m²且经常有人停留的地下或半地下房间应设置排烟设施。

KTV包间属于"经常有人停留的地上房间",但您的项目中每个包间均小于50m²(远低于100m²阈值),因此房间本身不需要设置排烟设施。您引用的GB 51251-2017第4.4.12条第3款中"对于需要设置机械排烟系统的房间"的前提条件不成立——因为根据新规范,这些小房间根本不需要设置排烟系统。

需要特别注意的关联问题:
■ 疏散走道排烟要求:虽然包间无需排烟,但若KTV区域的疏散走道长度大于20m,根据GB 55037-2022第8.2.1条第5款,必须设置排烟设施
■ 地下/半地下场所区别:若包间位于地下或半地下,阈值为50m²(您项目为地上,不适用此条款)
■ 特殊场所补充要求:歌舞娱乐场所还需满足GB 55037-2022第6.4.1条关于厅室面积(≤200m²)和布置位置的要求

重要提醒:以上分析基于GB 55037-2022规范,但消防设计必须以当地消防主管部门的审批意见为准。建议将完整设计图纸报送消防部门审核,切勿仅凭规范条文自行判断。