玻璃温室防火设计

请问

相关问题讨论:
1. 关于玻璃温室防火设计,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 玻璃温室防火设计在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似玻璃温室防火设计的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 15:51:16 | 显示全部楼层
关于规范更新情况

玻璃温室这类农业建筑的防火设计规范确实有重要调整。根据我掌握的信息,2023年6月1日正式实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,取代了原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中的强制性条文。但需要特别说明:此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行

对于玻璃温室这类特殊建筑,GB 55037-2022第1.0.2条明确适用于"新建、扩建和改建的民用与工业建筑的防火设计",农业建筑属于工业建筑范畴。不过该规范主要针对常规建筑,对温室特殊性考虑有限。更具体的依据可参考《农业温室结构设计标准》GB/T 51183-2016第7.3节防火要求,但该标准非强制性。

地方层面,像北京、上海等地已出台温室建筑防火技术导则,例如《北京市农业设施防火技术规范》DB11/T 1853-2021对温室防火分区、疏散距离有细化规定。需要提醒的是,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,建议查阅住建部官网确认是否有更新补充规定

关于施工验收关键节点

施工和验收环节需要特别关注这些关键点:

■ 防火分区划分
● 玻璃温室单层面积超过3000㎡时应设置防火分区,可采用防火玻璃或特制防火幕布作为分隔
● 验收时需核查防火分区的完整性,特别是可开启天窗等部位的联动闭合功能

■ 结构防火保护
● 钢结构构件需按GB 55037-2022第2.2.3条做防火保护,耐火极限不应低于1.0h
● 现场重点检查防火涂料厚度(实测不应小于设计值的90%)和附着力

■ 消防设施配置
● 必须安装自动喷淋系统,喷头布置间距按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.2条执行
● 验收时要进行系统联动测试,特别注意温室高大空间的喷头选型(建议用K=115大流量喷头)

■ 疏散设计
● 主要疏散通道宽度不应小于1.5m,且应直达室外安全区域
● 验收时实测疏散距离,农业建筑按GB 55037-2022第3.4.2条,从最远点到安全出口不应超过60m

关于工程案例经验

去年参与过一个5000㎡的智能玻璃温室项目,分享些实操经验:

当时遇到的核心矛盾是:业主要求通透性(希望用大面积普通玻璃),但消防验收要求防火分区。解决方案是:
■ 在屋脊处设置3m宽防火隔离带,采用1.5h耐火极限的防火玻璃
■ 配套安装温感触发式防火幕布系统,联动信号接入消防控制室
■ 地面疏散通道用红色荧光标识(满足GB 50016-2014第10.3.6条)

验收时差点卡在喷淋系统——原设计用标准喷头,但温室顶部高度8m,按GB 50084-2017附录A,高大空间需校核喷头覆盖范围。后来改用ESFR早期抑制快速响应喷头才通过。建议做类似项目时:
● 提前与当地消防支队沟通特殊建筑的执行尺度
● 温室跨度超30m时,考虑设置消防水炮作为补充
● 所有防火材料必须提供型式检验报告,现场要做复检

特别提醒:玻璃温室防火设计需经当地消防部门专项审批,以上经验仅作参考,具体方案必须以消防部门最终审批意见为准