独栋幼儿园楼梯间是否封闭?

三层幼儿园,楼梯间直对封闭式外廊,楼梯间是否可以采用开敞式楼梯间?

相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
2. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 15:51:49 | 显示全部楼层
关于独栋幼儿园楼梯间是否封闭

三层幼儿园的楼梯间不能采用开敞式楼梯间,必须设置为封闭楼梯间。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范,2023年6月1日实施)第7.1.12条规定:托儿所、幼儿园的儿童用房,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。虽然你提到楼梯间直对"封闭式外廊",但规范第7.1.11条明确例外情形仅适用于"与敞开式外廊直接相连的楼梯间",而封闭式外廊不符合此条件。实际项目中见过类似案例,某三层幼儿园因采用开敞楼梯间被消防验收卡住,整改加装防火门和通风设施才通过。

需要特别注意:GB 55037-2022已替代原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中相关条文,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体执行请以最新发布的规范原文和当地消防部门审批意见为准。

关于儿童活动场所能否设置在高层建筑内

可以设置,但有严格限制。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.2.2条规定:当儿童活动场所设置在高层建筑内时,应符合两个核心条件:
■ 必须布置在首层、二层或三层(三级耐火等级建筑限一、二层,四级仅限首层)
■ 必须设置独立的安全出口和疏散楼梯,与其他区域完全分隔

去年某省会城市就有案例:开发商将幼儿园设在28层写字楼4-6层,虽然做了防火分隔,但因未设独立疏散系统被责令整改。建议优先设置在独立建筑,若必须进高层,务必在方案阶段与消防部门沟通确认。

关于医疗建筑手术室消防规定

手术室等特殊区域需执行更高标准:
■ 防火分隔:根据GB 55037-2022第4.3.3条,手术室应采用耐火极限≥2.00h防火隔墙和≥1.00h楼板与其他区域分隔,隔墙门必须为甲级防火门
■ 消防设施:《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014第5.28条要求手术部必须设置自动灭火系统(通常用气体灭火)和火灾自动报警系统
■ 特殊要求:手术室疏散门应向疏散方向开启,且不得设置门槛;洁净手术部需单独划分防火分区,每区建筑面积≤1000㎡

补充经验:某三甲医院改造时在手术室过道加装普通卷帘门,被消防指出必须改用能与报警系统联动的特级防火卷帘,否则影响紧急疏散。

关于人员密集场所消防疏散要求

幼儿园这类场所的疏散要求比普通建筑严格得多,核心要点如下:

项目规范要求常见执行要点
疏散宽度GB 55037-2022第3.4.6条:门≥1.4m,走道≥1.6m,楼梯≥1.6m幼儿园常用1.8m楼梯,双跑楼梯净宽至少0.9m×2
疏散距离位于两安全出口间≤25m,袋形走道≤20m活动室门至楼梯间距离常控制在15m内,避免超限
楼梯形式必须封闭楼梯间(GB 55037-2022第7.1.12条)楼梯间应有外窗或机械送风,门用乙级防火门


特别提醒:去年新修订的《托儿所、幼儿园建筑设计规范》征求意见稿中,对疏散指示标志高度(距地0.3m~0.5m)、应急照明持续时间(≥60min)等细节有补充要求。这类场所验收时消防部门会重点测试疏散时间,建议在方案阶段做疏散模拟验证。

以上消防设计必须经当地消防部门审批,实际执行以正式审批文件为准。如果正在做施工图,建议提前准备消防性能化设计报告,能避免很多后期整改。