消防安全管理

消防安全责任人和管理人的岗位职责

相关问题讨论:
1. 关于消防安全管理,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防安全管理在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防安全管理的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 15:52:23 | 显示全部楼层
关于消防安全责任人和管理人的岗位职责

根据《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第十条、第十一条:

■ 消防安全责任人(通常是单位法定代表人或主要负责人):
● 贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定
● 将消防工作纳入单位管理,与生产、经营、管理等活动统筹安排
● 为消防安全提供必要的经费和组织保障
● 组织防火检查,督促整改火灾隐患
● 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案

■ 消防安全管理人(通常由责任人指定):
● 组织实施日常消防安全管理工作
● 制定消防安全制度和操作规程并检查督促落实
● 组织防火检查、巡查,及时消除火灾隐患
● 管理专职/志愿消防队,组织消防演练
● 组织对员工进行消防知识教育和技能培训

关于规范最新调整

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以主管部门最新官方文件为准

■ 最重要的调整是GB 55037-2022《建筑防火通用规范》于2023年6月1日实施,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。该规范整合了原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)等多部规范中的强制性条文,废止了原规范中与之冲突的强制性内容。

■ 住建部令第51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》自2020年6月1日起施行,明确了消防审验职责从消防部门移交住建部门。

■ 《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》GB/T 38315-2019增加了预案分级分类要求。

特别注意: 地方标准可能更严格(如上海DB31/T 614-2023),务必核查当地最新要求。引用规范前请确认:原GB 50016-2014中强制性条文已被GB 55037-2022取代,但非强制性条文仍可参考。

施工与验收关键节点

■ 施工阶段:
● 材料进场验收:重点核查防火门、防火涂料、阻燃电线等材料的型式检验报告和合格证明
● 隐蔽工程验收:消防管道穿墙套管封堵、防火封堵等隐蔽部位必须留存影像资料
● 临时消防设施:按JGJ 59-2011要求设置临时消防水源、灭火器等,尤其注意动火作业监护

■ 验收阶段:
● 消防设施联动测试:必须100%覆盖火灾自动报警、防排烟、喷淋系统等关键功能
● 现场实体检查:疏散宽度、防火门启闭、应急照明照度等实测数据
● 资料审查重点:消防产品合格证明、隐蔽工程记录、系统调试报告

关键环节常见问题规避措施
管道穿墙封堵使用普通水泥砂浆代替防火封堵材料采用符合GB 23864-2009的防火封堵材料,施工前做样板
疏散通道施工期间临时占用安全出口设置临时疏散指示标志,保持通道宽度≥1.2m
消防电源双电源切换时间不达标调试时实测切换时间,确保≤5s(一类高层)


工程案例分享

去年参与某商业综合体项目,消防验收前发现3个关键问题:

■ 防火卷帘联动逻辑错误:原设计仅联动本防火分区,实际需联动相邻分区(根据GB 50116-2013第4.6.3条)。处理方式:修改报警主机程序,增加相邻分区联动点位,重新做联动测试。

■ 疏散楼梯间前室余压不足:原设计排烟风机风量偏小,导致火灾时前室正压不足。处理方式:更换风机并调整风阀开度,经第三方检测确认余压值在25-30Pa范围内。

■ 消防电源切换故障:发电机启动后切换开关拒动。处理方式:检查发现控制线路短路,重新敷设电缆并做绝缘测试,最终切换时间达标。

提醒:以上案例仅供参考,具体项目必须以当地消防部门审批意见为准。消防安全无小事,关键节点务必留足验收时间,建议提前30天做预验收。