查看: 41|回复: 1

常开防火门问题

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 09:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
常开防火门问题

一个中小学项目,防火分区处设有常开防火门。有人认为在没有火灾自动报警系统的情况下,常开防火门可不用监控,对吗?请教各位大能。

相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 15:52:14 | 显示全部楼层
关于常开防火门监控要求

这个说法不正确。根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第7.1.8条(此为全文强制性规范),常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈功能。这条是强制性条文,必须严格执行,与是否有火灾自动报警系统无关。

具体来说:
■ 常开防火门必须配备电磁释放装置或类似装置,确保在火灾发生时能自动关闭
■ 信号反馈功能要求防火门状态(开启/关闭)必须能传送到消防控制室或值班室
■ 即使中小学项目规模较小不满足设置火灾自动报警系统的条件(根据GB 55037-2022第8.1.2条,幼儿园、中小学校教学楼任一层建筑面积>1500㎡或总建筑面积>3000㎡才需设火灾自动报警系统),常开防火门仍需独立设置监控装置

举个实际例子:我们之前做的一个小学项目,总建筑面积2800㎡未达到报警系统设置标准,但消防验收时仍要求常开防火门必须有独立的监控回路,通过就地设置的感烟探测器联动关闭,并将状态信号引至门卫室。

特别提醒:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55037-2022于2023年6月1日实施,具体执行请以当地消防部门最新要求为准

关于感烟和感温探测器安装间距

这个问题主要依据GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(请注意该规范部分内容已被GB 55036-2022《消防设施通用规范》替代,但探测器间距规定目前仍有效):

■ 点型感烟探测器
● 安装间距不应超过15m
● 至端墙距离不应大于间距的一半(即≤7.5m)
● 在宽度<3m的走道内应居中布置

■ 点型感温探测器
● 安装间距不应超过10m
● 至端墙距离不应大于间距的一半(即≤5m)
● 适用于可能发生阴燃火灾的场所应慎用感温探测器

关键区别在于感烟探测器对烟雾敏感,适合绝大多数场所,间距可更大;感温探测器响应温度变化,适用于厨房等有烟雾干扰的场所,但灵敏度较低,所以间距要求更严格。实际项目中,中小学教室、走廊等场所基本都用感烟探测器。

注意:探测器具体选型和布置应由具备资质的设计单位确定,以当地消防部门审批意见为准

关于防火分区面积计算范围

防火分区面积计算必须包含走廊等所有公共区域。根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第4.1.3条,防火分区的建筑面积应包括该分区内[underline]所有[/underline]楼层的建筑面积,具体:

■ 计算范围包含
● 教室、办公室等主要使用空间
● 走廊、楼梯间、电梯井等交通空间
● 卫生间、茶水间等附属空间
● 管道井、设备间等技术空间

■ 以中小学项目为例
● 如果某层有20间教室共1000㎡,加上300㎡走廊和100㎡楼梯间,则该层防火分区面积为1400㎡
● 规范限值(如多层教学楼一二级耐火等级为2500㎡)是针对这个总面积的

常见误区是只计算教室面积而忽略走廊,导致实际分区面积超标。建议在方案阶段就用BIM模型统计各防火分区面积,避免后期返工。

关于中庭防火分区特殊要求

中庭对防火分区划分有严格要求,核心依据是GB 55037-2022第4.1.5条和第4.1.6条:

■ 面积计算原则
● 中庭与相连通的上下层空间应视为同一防火分区
● 防火分区面积按中庭开口所连通的各层建筑面积叠加计算

■ 必须采取的防火措施
● 周边与中庭连通处应设置耐火极限≥3.00h的防火卷帘(或防火墙+甲级防火门)
● 高层建筑中庭回廊必须设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
● 中庭应设置机械排烟设施,排烟量按GB 51251计算
● 中庭内不应布置可燃物,装饰材料应为A级

举个实例:某中学图书馆中庭,我们做了分层处理——首层中庭设防火卷帘,二层以上回廊设自动喷淋和感烟探测器,排烟系统单独计算,最终通过了消防审查。特别注意中小学人员密集,中庭设计要更严格。

安全提示:中庭防火设计必须由具备资质的设计单位完成,以当地消防部门审批意见为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群