消防分机的作用

多幢建筑物设立消防分机的必要性

相关问题讨论:
1. 关于消防分机的作用,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防分机的作用在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防分机的作用的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 15:52:43 | 显示全部楼层
关于消防分机的作用及规范更新

消防分机主要指消防专用电话分机,核心作用是保障火灾时关键部位与消防控制室的可靠通信。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.4.1条,消防水泵房、防烟排烟机房、变配电室等消防重点部位必须设置消防专用电话分机。

最新规范动态需特别注意:2023年6月1日实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022作为全文强制性规范,第4.0.1条已整合相关要求,明确"消防控制室应设置消防专用电话总机,各消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房等处应设置消防专用电话分机"。此为强制性条文,必须严格执行。GB 50116-2013目前仍有效,但部分条文若与GB 55037-2022冲突,以全文强制性规范为准。

需要说明的是,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。各地消防部门可能还有细化要求,建议查阅住建部和应急管理部最新公告。

施工与验收关键节点

施工环节重点关注三点:
■ 线路敷设:根据GB 50166-2019第3.2.10条,消防电话线路必须采用耐火电缆,明敷时需穿金属管并刷防火涂料,暗敷保护层厚度不应小于30mm
■ 设备安装:分机应安装在便于操作且不易被遮挡位置,距地高度1.3~1.5m,安装牢固无松动
■ 接地系统:所有分机外壳必须可靠接地,接地电阻实测值应小于4Ω(GB 50166-2019第3.3.4条)

验收环节必须核查:
■ 功能测试:总机与任意分机双向呼叫应在5秒内接通,通话清晰无杂音,录音保存时间不少于12个月
■ 线路检测:使用500V兆欧表测量线路绝缘电阻,应大于20MΩ
■ 标识检查:每个分机旁必须有永久性"消防专用电话"标识,且与图纸标注位置一致

特别提醒:消防系统验收以当地消防部门审批意见为准,施工前务必取得消防设计审查合格意见书。

工程案例分享

去年处理过某20层商业综合体的消防整改:原设计遗漏了地下车库排烟机房的消防分机设置,消防验收时被指出不符合GB 50116-2013第4.4.2条要求。我们采取了补救措施:
■ 在排烟机房内距地面1.4m处加装防爆型消防电话分机
■ 采用ZR-RVS-2×1.5mm²耐火电缆穿SC20镀锌钢管明敷
■ 重新测试时通话延迟仅2.8秒,顺利通过复验

经验总结:多幢建筑设消防分机的必要性在于——当某栋建筑发生火灾导致主干线中断时,各建筑内的分机仍可通过环形组网保持通信。建议在总平面设计阶段就明确各单体建筑的通信节点,避免后期改造困难。实际施工中要特别注意不同建筑间的线缆桥架防火封堵,这点在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.3.5条有详细规定。