查看: 47|回复: 1

全冷冻式LNG储罐必须设置喷淋么?本身温度就很低啊。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 09:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
全冷冻式LNG储罐必须设置喷淋么?本身温度就很低啊。

全冻式LNG储罐需要固定喷淋么?城镇燃气设计规范并没有说清楚,设置很多实际设计全冷冻式LNG储罐都没有设计固定喷淋。该怎么理解?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 危化品仓库的通风和泄压有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 16:30:55 | 显示全部楼层
关于全冷冻式LNG储罐喷淋设置问题

这个问题在工程实践中确实存在争议。根据《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004(2023年已被GB 50183-2023替代)第8.9.3条规定,LNG储罐应设置固定消防冷却水系统,用于火灾时冷却罐体防止BLEVE(沸腾液体扩展蒸气爆炸)。虽然LNG储罐内部温度低(-162℃),但火灾时外部钢结构或混凝土外罐受热会导致强度下降,必须通过喷淋降温维持结构完整性。

需要特别注意三点:
■ 喷淋必要性取决于储罐类型:全冷冻式常压储罐(如单容式、双容式)必须设置;但全包容式储罐因有混凝土外罐防护,部分设计可减少喷淋依赖,需通过HAZOP分析论证
■ 实际设计中"不设喷淋"的情况多出现在小型LNG站(<2000m³),但必须满足等效安全原则——例如通过设置防火堤、增加罐间距或采用被动防火涂料替代
此问题涉及重大消防安全,最终方案必须经消防部门审批,不能仅凭经验判断

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2023最新条文为准,建议立即核查住建部官网公示文件。

关于喷淋系统设计参数

设计参数需严格按规范分级确定,核心依据是《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》GB/T 20368-2012(2023年修订版)第10.4节:
参数类型设计要求关键影响因素
喷淋强度罐壁≥0.15 L/(s·m²),罐顶≥0.20 L/(s·m²)储罐直径、环境风速、火灾风险等级
作用时间≥3小时(含冷却+控火时间)最大可能泄漏量、消防供水可靠性
覆盖范围需100%覆盖罐体外表面+防火堤喷头布置间距(通常≤2.5m)、风向影响


特别提醒:参数计算必须考虑低温环境对水系统的影响(如喷淋水结冰风险),建议采用防冻液或电伴热措施。实际工程中常见错误是直接套用常温储罐参数,需委托专业消防设计单位复核。

关于强制性与推荐性条文区别

这个必须说清楚,直接关系到能否通过验收:
强制性条文:规范中用"应""必须"表述(如GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第3.2.1条),具有法律效力。违反则施工图审查不通过,整改费用由设计单位承担
推荐性条文:用"宜""可"表述(如GB/T 20368第10.4.3条),属于最佳实践建议。若调整需提供等效安全证明(如第三方模拟报告)
■ 执行差异:消防验收时,强制性条文必须100%满足;推荐性条文允许优化,但需设计变更单+专家论证意见

关于危化品设施通风泄压要求

虽然问题转向仓库,但LNG储罐属于危化品设施,核心依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6节:
■ 通风要求:封闭式LNG泵房必须设机械通风,换气次数≥12次/小时,且可燃气体浓度监测联锁(规范第9.1.4条强制性条文)
■ 泄压要求:储罐区防火堤内需设置泄压导流沟,坡度≥0.3%,确保泄漏LNG能快速导流至安全区域(非强制但强烈建议)
■ 特别注意:LNG气化区属于爆炸危险2区,通风设备必须防爆,这点在GB 50058-2014第5.2.2条有强制要求

最后强调:涉及LNG等重大危险源设施,所有设计必须以消防部门最终审批意见为准,切勿因"常见不设"而简化安全措施。建议您立即查阅GB 50183-2023第8.9节最新要求,并联系有LNG项目经验的消防设计院做专项论证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部