查看: 54|回复: 1

建筑面积大于5000平米的丁类动力站是否需要火规对生产车间要求,设置排烟呢

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 09:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑面积大于5000平米的丁类动力站是否需要火规对生产车间要求,设置排烟呢

周老师您好,想向您请教一下,对于建筑面积大于5000平的动力站(丁类,耐火等级为二级),是否需要设置排烟设置呢

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 16:26:48 | 显示全部楼层
关于丁类动力站排烟设置要求

这个问题需要从规范层面分析。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.5.2条规定,"建筑面积大于5000m²的丁类生产车间"应设置排烟设施。你提到的动力站属于丁类厂房范畴(动力设备间通常按丁类火灾危险性划分),且建筑面积超过5000㎡,耐火等级二级符合要求,因此必须设置排烟设施

需要特别注意的是,自2023年6月1日起实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.5条也明确规定:"建筑面积大于5000m²的丁类厂房"应设置排烟设施。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以当地消防部门最新审批意见为准。特别提醒:消防设计应以当地消防部门审批意见为准,建议将正式图纸送审时重点确认此部分。

关于防烟分区长度超限处理

当防烟分区长边长度超过规范限值(根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,工业建筑净高≤6m时不应大于60m,净高>6m时不应大于75m),应采取以下措施:

■ 优先采用增设挡烟垂壁的方式进行物理分割,确保每个防烟分区长边符合限值要求
■ 若建筑布局允许,可通过调整工艺布置重新划分防烟分区
■ 不能简单增大排烟量来弥补分区超限,必须保证物理分隔有效性
■ 对于特殊工艺要求无法设置垂壁的场所,需提供专家论证报告,经消防部门特批后方可实施

关于厂房仓库混建限制

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.4条及第3.1.1条说明,混建时需注意:

■ 必须采用防火墙完全分隔(耐火极限不低于4.00h),且防火墙上不得开设门窗洞口
■ 仓库部分的防火分区面积应严格按《规范》表3.3.2执行,通常比厂房更严格
■ 两者应分别满足疏散距离要求:厂房按第3.7.4条(最长80m),仓库按第3.8.2条(最长60m)
■ 若为同一建筑,整体耐火等级应按火灾危险性较高的部分确定
■ 特别提醒:动力站若含油浸变压器等设备,需注意变配电部分可能属于丙类,需单独划分防火分区

关于排烟量计算方法

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,工业建筑排烟量计算应取以下两种方法的较大值:

计算方法适用条件计算公式/要求
按面积计算所有工业建筑60m³/(h·m²),连续排烟时间≥120min
按换气次数计算净高>6m的工业建筑2次/h换气次数,且最小排烟量≥30000m³/h


实际工程中常见误区:误认为净高小于6m时可不计算换气次数。其实规范要求无论净高如何,都必须分别计算后取大值。建议用专业软件复核计算,避免因排烟量不足导致验收不通过。