查看: 50|回复: 1

水箱间消防电话与应急照明灯

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 09:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱间消防电话与应急照明灯

火规与水规中未明确水箱间需要设置消防电话与应急照明灯,其他规范条文中是否有规定?

相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 16:26:39 | 显示全部楼层
关于水箱间消防电话与应急照明设置要求

这个问题需要分两部分来看。先说消防电话:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.4.1.3条,消防电话分机应设置在"消防水泵房、防烟排烟风机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房"。水箱间通常属于无人值守场所,规范未强制要求设置消防电话。但要注意,若水箱间与消防泵房合并设置(常见于屋顶水箱间),则需按泵房要求设置。实际项目中建议咨询当地消防部门,因为部分省市的地方标准(如上海DBJ 08-20-2005)可能有更严格要求。

应急照明方面则比较明确。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.8.2条,消防水箱间属于"发生火灾时仍需正常工作的消防设备用房",必须设置备用照明。该条文明确规定作业面最低照度不应低于正常照明的照度(一般不低于100lx),且持续供电时间应与建筑高度挂钩。需要提醒的是,2023年实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.9条已整合相关要求,此为强制性条文必须严格执行

关于电缆井道防火封堵做法

电缆井防火封堵有明确施工标准:
■ 材料要求:必须采用耐火极限不低于楼板的防火封堵材料,常见做法是用矿棉+防火泥+防火板组合
■ 具体构造:根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第4.3.1条,每层楼板处应做封堵,封堵厚度不小于楼板厚度,且防火泥层厚度不少于20mm
■ 关键细节:穿墙管孔周边200mm范围内需用防火涂料涂刷,电缆桥架穿墙处应设阻火包
■ 验收重点:封堵后不得留有缝隙,现场可用手电筒照射检查透光情况

实际施工中常见问题是封堵不连续、材料混用。建议参考19K801图集的节点详图,特别是电缆井与强弱电井的差异处理——强电井要求更高,需增加阻火圈。

关于应急照明照度与持续时间标准

这两个参数要分开看:
参数类型标准值依据规范条文
照度要求消防设备用房≥正常照明照度(通常≥100lx)GB 51309-2018第3.2.1条
持续时间建筑高度≤100m:≥90分钟;>100m:≥180分钟GB 51309-2018第3.2.2条
特殊要求避难层/间需持续供电至应急结束GB 55037-2022第10.1.9条


需要特别注意:2023年实施的GB 55037-2022已将部分原推荐性条文升级为强制性要求。比如持续时间,旧规范GB 50016允许90分钟,但新通用规范对超高层要求180分钟。具体项目要以建筑高度和用途确定最终参数。

关于地方标准与国家标准执行原则

这个问题有明确的法律依据:
■ 强制性国家标准优先:根据《中华人民共和国标准化法》第二十一条,强制性国家标准必须执行,地方标准不得与其抵触。例如GB 55037-2022是全文强制规范,地方标准相关条款若低于此要求则无效
■ 推荐性标准可从严执行:若地方标准(如DBJ/T 15-XX)在推荐性条款上比国标更严格(如照度要求150lx>国标100lx),应执行地方标准
■ 冲突处理流程:当发现标准冲突时,应向当地住建部门申请解释,必要时组织专家论证。实际项目中我遇到过类似情况,最终都是以强制性规范为准,地方标准仅作补充

所有消防设施设置必须以当地消防部门审批意见为准,施工前务必取得正式审查意见。 以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,建议登录住建部官网查询现行有效版本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部