事故通风属于消防范畴么

既有建筑的消防设计,是否包括燃气厨房的事故通风,申报是否需要把这块画出来

相关问题讨论:
1. 关于事故通风属于消防范畴么,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 事故通风属于消防范畴么在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似事故通风属于消防范畴么的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-23 14:53:59 | 显示全部楼层
关于事故通风是否属于消防范畴

这个问题很关键,直接关系到设计和验收流程。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.3.4条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)明确规定:"使用燃气的厨房应设置事故通风系统,当燃气泄漏浓度达到爆炸下限的20%时,应能自动启动事故通风装置。"这条直接将事故通风纳入消防设计范畴。

另外,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6.3.3条也规定:"厨房的排油烟系统应与事故通风系统分开设置,事故通风量宜按换气次数不少于12次/h确定。"虽然这条不是强制性条文,但实际操作中消防部门通常会参照执行。

特别注意:GB 55037-2022作为全文强制性规范,已于2023年6月1日实施,部分替代了原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中相关内容。既有建筑消防设计申报时必须包含燃气厨房事故通风设计,且需单独绘制系统图和控制原理图,这是消防审查的必查项。

关于施工与验收关键节点

施工和验收环节要重点把控这几个环节:

■ 风机选型必须符合防爆要求——要选用Ex d IIB T4级防爆风机,这点在《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014第5.2.2条有明确规定
■ 风量测试必须达标——现场实测换气次数不得低于12次/h,我见过不少项目因为实测只有8~10次/h被要求返工
■ 与燃气报警系统的联动测试——报警浓度设为20%LEL(爆炸下限)时,风机必须5秒内启动,这个在验收时会做模拟测试
■ 排风口位置要避开人员通道——规范要求排风口距门窗洞口水平距离不小于3m,这点在《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006(2020年版)第10.4.8条有规定


特别提醒:最近参与的一个商业综合体改造项目,因为事故通风控制箱未独立设置(与普通排风共用控制箱),消防验收被卡了两个月。现在要求事故通风必须有独立控制回路和备用电源,这点在GB 55037-2022第10.1.9条有新要求。


关于工程案例参考

去年处理过一个典型案例:某酒店改造项目,厨房面积45㎡,层高3.2m。原设计事故通风量按8次/h计算(仅360m³/h),但根据GB 50736-2012公式计算实际需要576m³/h(45×3.2×12=1728m³/h,考虑管道漏风系数取1.2,1728×1.2=2073.6m³/h,再考虑风机效率选2200m³/h)。

问题点规范依据整改措施
风机未用防爆型GB 50058-2014 第5.2.2条更换为BT4级防爆风机
报警探头安装高度错误GB 50493-2019 第6.1.2条天然气探头应装在顶部(比空气轻),液化气装在底部
控制箱未独立设置GB 55037-2022 第10.1.9条增设独立控制箱并接入消防电源


重要提示: 以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以当地消防部门最新要求为准。因涉及燃气安全,务必以当地消防部门审批意见为准,建议申报前先与消防窗口预沟通。最近多地都在强化燃气安全监管,事故通风这块查得特别严,图纸不全或设计不规范基本过不了审查。