这个帖子问的几个问题跨度挺大,我一个个来。
关于地下1层楼梯间开窗面积与加压风机
这个问题的核心是判断楼梯间形式。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,如果这个楼梯间是独立的封闭楼梯间或防烟楼梯间,且能满足自然通风条件,是可以不装机械加压送风系统的。
对于地下封闭楼梯间,规范要求的是在楼梯间最高部位设置面积不小于1.0平方米的可开启外窗或开口。如果是防烟楼梯间,要求每5层内可开启外窗总面积之和不小于2.0平方米,且必须在楼梯间顶部设置不小于1.0平方米的可开启外窗。如果地下1层能独立满足这个条件,比如开窗面积达到2.0平方米以上,且能直接对外,通常就可以不设加压风机。
但要注意,地下室的楼梯间能不能自然通风,还取决于建筑深度和防火分区情况。如果这个楼梯间是地下1层和地下2层共用的,或者通向地下车库,那情况就复杂了。另外,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,这是全文强制性规范,地下楼梯间作为安全出口,其防烟措施必须可靠。如果开窗位置不满足自然排烟条件(比如窗在凹槽内、被遮挡),或者当地消防部门有更严格要求,还是得做机械加压。
建议你查一下这个楼梯间在设计图纸上的标注,是封闭楼梯间还是防烟楼梯间,然后对照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3节的内容,算一下实际可开启面积。如果拿不准,以当地施工图审查意见为准。
关于地下室消防水泵接合器的设置要求
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4节,消防水泵接合器是必设的,主要要求如下:
■ 设置范围:高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他民用建筑、超过4层的厂房和库房,以及地下、半地下建筑(室)都必须设置
■ 位置要求:应设在室外便于消防车使用的安全地点,距建筑外墙不宜小于5m,也不宜大于40m,距路边不宜大于2m
■ 数量要求:按每个接合器供水量10~15L/s计算,具体数量根据室内消防用水量确定
■ 分区要求:当建筑高度超过50m时,应考虑分区供水,每区分别设置接合器
■ 标志要求:应设明显标志,标明所属系统和区域,比如"地下消防水泵接合器"字样
对于地下室,消防水泵接合器通常设置在室外,靠近地下室入口或消防车道的位置,而且禁止埋地设置,必须采用地上式或墙壁式。另外,要注意与墙壁、其他管线的间距,避免被碰撞或遮挡。
关于地下车库防火分区的面积限值
这个根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.1条,地下车库的防火分区最大允许建筑面积是2000平方米。
如果设置了自动灭火系统,可以翻倍,达到4000平方米。注意,这是上限,实际设计中还要考虑疏散距离、车道口数量、通风排烟分区等因素,不一定能正好做到4000。
另外,如果地下车库兼做人防工程,还要满足人防的相关要求,防火分区面积可能会更小。
关于地下室疏散楼梯能否与地上共用
可以共用,但有严格条件。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8条,这是全文强制性规范,地下或半地下建筑与地上建筑不应共用楼梯间,但在以下情况下可以:
■ 在首层采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门,将地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并分别设置独立的出口
■ 或者地上和地下部分分别设置独立的疏散楼梯,但通过防火隔间(前室)进行过渡
简单说,就是地下楼梯和地上楼梯可以走到同一个楼梯间里,但在一楼必须用防火门和防火墙隔开,让地下上来的人走一个出口,地上下来的人走另一个出口,不能混在一起。这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.4条也有类似规定。
实际施工中,常见做法是地下楼梯在首层设一个前室,用乙级防火门与地上楼梯隔开,然后各自开向室外。这个节点处理得好,消防验收就没问题。
以上内容基于我的从业经验,具体工程设计请以地方图审和消防部门意见为准。 |
|