中间仓库和车间的防火墙耐火极限的要求是3小时还是4小时。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 09:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间仓库和车间的防火墙耐火极限的要求是3小时还是4小时。

3.2.9甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;2甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。这两条结合起来看是不是表示 中间仓库和车间的防火墙也需要4个小时的耐火极限?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?