| 环节 | 关键控制点 | 规范依据 |
| 施工阶段 | 1. 配电箱分励脱扣器安装位置必须与设计一致,常见错误是装在总开关而非分支回路 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第12.2.3条 |
| 2. 联动控制线路应采用耐火线缆独立敷设,不得与普通照明线路共管 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第11.2.2条 |
| 验收阶段 | 1. 功能测试必须模拟真实火灾场景,验证切断动作时间≤30秒且范围准确 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第4.16.3条 |
| 2. 需核查联动逻辑说明文件,确认与消防设计文件一致 | GB 50166-2019第5.0.6条 |