审图提的这个意见是有规范依据的,我帮你拆开说一下。
关于夹层楼梯是否必须做封闭楼梯间
结论:大概率需要做,审图提得没问题。
核心逻辑在于,你这是一类高层公共建筑,裙楼的防火设计要求是跟着主体走的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.12条,一类高层公共建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。你裙楼三层做商业,本身属于一类高层的一部分,其疏散楼梯的设置标准不能降级。
再来看你这个夹层的情况。商铺面积250平方米,夹层小于100平方米,首层和夹层之间只有1.2米护栏,没有用防火隔墙和防火门进行分隔。这意味着在消防认定上,首层和夹层属于同一个防火单元,是一个整体的商铺。
那么问题来了:夹层上的人要疏散,必须经过楼梯下到首层再跑出商铺。这个楼梯就是夹层唯一的疏散路径。如果楼梯不做封闭处理,一旦首层商铺内起火,烟气会毫无阻挡地沿楼梯向上蔓延,直接封死夹层人员的逃生路线。楼梯在这里不是一个简单的室内联系梯,而是承担了疏散的功能,那就必须按疏散楼梯的标准来设计。
根据《建筑设计防火规范》第5.5.27条,高层公共建筑内,当疏散楼梯在首层不能直通室外时,需要设置封闭楼梯间或防烟楼梯间。你这个楼梯虽然只是在商铺内部上下,但因为商铺本身没有把楼梯间独立出来,在消防逻辑上这个楼梯就变成了商铺内部的一个疏散设施,审图要求它按封闭楼梯间来做,逻辑上说得通。
关于无自然通风情况下需要加压送风
这个也没问题。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2条,封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统。所谓自然通风,规范要求是每5层内可开启外窗面积不小于2平方米,且顶部有不小于1平方米的可开启外窗。你这个夹层楼梯间大概率做不到,那就只能上机械加压送风。
综合来看
这个问题的根源在于,你把夹层和首层商铺作为一个开敞的整体空间来设计,而没有把楼梯从商铺空间中独立出来。如果当初设计时在首层和夹层之间用防火隔墙和防火门分隔,把楼梯封闭起来,让它成为一个独立的疏散楼梯间,可能就不需要额外加压送风了(前提是能自然通风)。但现在既然已经做成开敞的了,审图从安全角度提出的要求是有据可依的。
实际操作层面,给你几个思路参考:
■ 如果层高和空间允许,直接把楼梯用防火隔墙和防火门围起来,做成封闭楼梯间,同时尽量争取开窗满足自然通风条件,这样能省掉加压送风系统。
■ 如果自然通风实在做不到,那就老老实实上机械加压送风,风机取风口要满足规范要求,注意加压送风量计算。
■ 和审图老师沟通一下,看看有没有替代方案的可能性,比如把夹层面积控制在不需要单独设疏散楼梯的范围内,但这个取决于功能需求和当地消防部门的认定。
消防审查最终以当地消防部门或审图机构的正式意见为准,以上分析基于现行规范条文,具体实施建议和设计单位、审图老师充分沟通后再定。 |
|