补风和排烟风机连锁停止

补风机和排烟风机连锁停止,当遇到一个防火分区内有一台补风机对应3台排烟风机时,连锁停止的电气硬拉线怎么连?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-23 14:56:06 | 显示全部楼层
关于补风排烟风机连锁控制

这个问题在消防系统设计中很常见。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.2条规定,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后应能连锁关闭排烟风机。当一台补风机服务多台排烟风机时,连锁逻辑需要特别注意:

■ 硬拉线连接方案:建议采用"与门"逻辑,即三台排烟风机全部停机信号串联后,再与补风机连锁。具体做法是将三台排烟风机的停止反馈信号(常开触点)串联,当所有排烟风机都停机后,串联电路导通,触发补风机停机继电器。

■ 规范依据:GB 51251-2017第4.4.14条要求补风系统应与排烟系统联动,排烟系统停止运行时,补风系统应同时停止。考虑到这是消防联动控制,必须采用无源干接点硬拉线连接,不能依赖通讯协议

■ 实施要点:
● 控制箱内设置中间继电器,接收三台排烟风机的运行反馈信号
● 采用"三取三"逻辑(全部停机才停补风),避免单台排烟风机故障导致误停补风
● 信号线建议采用ZR-RVS-2×1.5mm²阻燃双绞线,穿金属管保护

特别提醒:根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第11.1.4条(此为全文强制性规范),消防设备的联动控制必须可靠。具体实施方案应经消防设计审查通过,最终以当地消防部门审批意见为准。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新要求请以主管部门最新文件为准。

关于自然排烟窗有效面积计算

自然排烟窗有效面积计算有明确规范要求。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.5条规定:

■ 计算方法:
● 开启扇的面积按实际有效通风面积计算,不是按窗洞总面积
● 当开窗角度≥70°时,有效面积按窗面积100%计算
● 当开窗角度在30°~70°之间时,有效面积按窗面积的80%计算
● 当开窗角度<30°时,有效面积按窗面积的50%计算

■ 特殊情况处理:
● 百叶窗需乘以有效流通系数(金属百叶取0.6,木制百叶取0.7)
● 侧窗排烟时,有效面积还应考虑距顶棚的距离(距顶棚0.5m内开窗才计入有效面积)

■ 工程实例:我做过的一个商业项目,中庭顶部开窗面积计算时,因为采用了电动开窗器,角度固定在60°,所以实际有效面积只按窗洞面积的80%折算。这点在图纸审查时经常被忽略,建议计算时附上开窗角度说明。

关于中庭防火分区划分要求

中庭是防火设计的重点难点。根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》(全文强制性规范)第5.3.1条规定:

■ 防火分区要求:
● 中庭应与周围空间进行防火分隔,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙或防火玻璃
● 与中庭相连通的门、窗应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗
● 中庭内不应布置可燃物,且不应设置商铺、展台等

■ 特殊要求:
● 高度超过15m的中庭,需设置机械排烟系统(GB 51251-2017第4.6.3条)
● 中庭回廊应设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统(GB 50016-2014第5.3.2条)
● 中庭连通区域的建筑面积应叠加计算,当超过防火分区最大允许建筑面积时,应采取特殊消防设计

■ 实务经验:我参与过几个大型商业综合体项目,中庭设计经常需要做消防性能化设计。建议在方案阶段就与消防部门沟通,因为中庭的防火分区划分直接影响商业布局。注意GB 55037-2022实施后,部分原GB 50016条款已被整合替代,具体执行请以最新规范为准。

关于防烟分区长度超限处理

防烟分区长度确实有严格限制。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条规定:

■ 规范限值:
● 净高≤3m时,防烟分区最大长边长度不应大于24m
● 净高3m~6m时,不应大于36m
● 净高>6m时,不应大于60m

■ 超限处理方案:
● 方案一:增设挡烟垂壁,将超长区域分割成多个符合长度要求的防烟分区(挡烟垂壁应能联动下放)
● 方案二:采用机械排烟量补偿法,根据GB 51251-2017第4.6.3条,当防烟分区长边长度超过60m时,应按每增加20m,排烟量增加10%计算
● 方案三:对于特殊空间(如大空间展厅),可申请消防性能化设计,通过烟气模拟确定排烟方案

■ 注意事项:
● 挡烟垂壁底距地面高度不应小于1.8m,且应低于储烟仓底部
● 分区划分时要考虑火灾热释放速率,超大空间需提高排烟量
● 2023年实施的GB 55037-2022第11.2.1条强调,防烟分区划分应保证排烟效果,长度超限必须采取有效措施

工程实践中,建议优先采用增设挡烟垂壁的方案,实施简单且效果可靠。如果确实需要超限,务必做详细的烟气模拟分析并取得消防部门认可。具体设计请咨询专业消防工程师,以正式审批文件为准。