查看: 34|回复: 1

关于消防呼吸器

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 09:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于消防呼吸器

现场记录的故障中,有消防呼吸器过期,可是消防呼吸器属于哪个系统的呢?

相关问题讨论:
1. 关于关于消防呼吸器,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于消防呼吸器在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似关于消防呼吸器的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-23 14:56:00 | 显示全部楼层
关于系统归属

消防呼吸器(通常指过滤式消防自救呼吸器)不属于建筑自动消防系统(如火灾报警、喷淋等),而是属于[应急疏散与救援装备]范畴。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.23条,高层建筑应在避难层(间)和疏散楼梯间设置消防过滤式自救呼吸器等逃生辅助设施。这类设备归口在消防安全管理范畴,由物业或使用单位负责日常维护,但设计阶段需在疏散通道、楼梯间等位置预留安装点位。

关于规范调整与补充

目前最新依据是GB 55037-2022《建筑防火通用规范》(2023年6月1日实施),该规范为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。其中第7.2.4条明确要求:"建筑内应设置供人员安全疏散的消防应急照明、疏散指示标志和消防过滤式自救呼吸器等设施"。但具体技术参数仍需参照行业标准《过滤式消防自救呼吸器》XF 12-2018(原GA 12-2018)。

需要特别说明:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息(截至2023年),具体条文请以最新发布的规范原文为准。近期未发现针对呼吸器的专项修订,但需注意:
■ XF 12-2018规定呼吸器有效期一般为3年(具体以产品标识为准)
■ GB 55037-2022实施后,原GB 50016-2014中相关条文自行废止
■ 地方标准如DB31/T 329.12-2021(上海)要求商业场所每50㎡配置1具

关于施工验收关键节点

施工和验收中必须把控以下环节:

进场验收
● 核查产品3C认证证书及XF 12-2018检测报告
● 检查包装密封性和生产日期(超过2年建议拒收)
● 对照设计文件确认型号参数(如防护时间≥30分钟)

安装过程
● 固定位置必须符合疏散路径要求(楼梯平台、避难区等明显位置)
● 避免阳光直射和高温环境(温度≤40℃,湿度≤80%)
● 高度建议1.2~1.5m便于取用(参考《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.1条)

竣工验收
● 100%检查有效期(过期产品必须更换)
● 抽样测试密封性(撕开真空包装后检查滤毒罐状态)
● 核查维保记录(依据《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010第7.1.4条,应建立月度检查制度)

关于工程案例分享

去年处理过某写字楼项目:交付后3个月,消防检查发现80%呼吸器过期(生产日期为2020年)。原因有三:
■ 施工单位未核对生产日期,仅检查包装完整性
■ 物业接管时未建立台账,误以为新项目产品都是新的
■ 未设置定期检查节点(规范要求每月检查1次)

处理方案:
● 立即更换全部过期产品(选用XF 12-2018新标产品)
● 在消防控制室建立电子台账,设置到期前30天自动提醒
● 将呼吸器检查纳入消防维保合同(每月由专业单位执行)

重要提醒:消防呼吸器过期属重大安全隐患,根据《消防法》第六十条,单位可能面临5千~5万元罚款。具体处置方案请以当地消防部门审批意见为准,建议尽快联系有资质的消防技术服务机构进行检测评估。