11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定:     1 双路电源自动切换时间不应大于2s;

11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定:6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。问:10000V消防泵电机如何实现末端双电源切换?谢谢

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-23 14:57:26 | 显示全部楼层
关于10kV消防泵电机末端双电源切换

这个问题问到了关键点。10kV(10000V)消防泵电机的末端双电源切换实现方式与低压系统有本质区别,需要特别注意。

首先明确规范依据:主题帖提到的11.0.17条出自《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。但该规范主要针对低压配电系统(380V/220V),对于10kV高压消防泵电机,规范并未直接规定末端切换的具体做法

实际工程中10kV消防泵的双电源切换通常采用以下方案:

切换点选择  
高压系统不存在传统意义上的"末端"切换。根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.7.8条,消防设备双电源切换点应尽量靠近用电设备。对于10kV电机,切换点一般设在:
● 高压配电室的进线开关后(两路10kV电源在此切换)
● 或在变压器高压侧设置双电源自动转换开关(ATSE)

切换时间满足  
10kV高压ATSE的切换时间通常为0.1~0.2秒(机械式)或5~10ms(固态式),远小于2秒要求。但需注意:
● 机械式ATSE需确认产品样本实测切换时间
● 固态式ATSE成本较高但切换更快
重点提醒:切换后必须保证消防泵自启动时间满足规范要求(从启动到正常供水≤2min)

典型做法  
常见实施方案:
● 方案一:两路10kV专线→高压母联柜→变压器→低压消防泵(适用于小容量泵)
● 方案二:两路10kV专线→高压ATSE→专用变压器→10kV消防泵(推荐做法)
● 方案三:10kV主电源+柴油发电机→高压并机系统(适用于一级负荷中特别重要负荷)

关于排烟量计算问题

排烟量计算规则在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条有明确规定:

■ 排烟量应按以下两者取大值:
● 按防烟分区面积计算:最大防烟分区面积×120m³/(h·m²)
● 按换气次数计算:空间体积×6次/h

例如:某防烟分区面积200㎡,层高4m
● 面积法:200×120=24,000m³/h
● 换气法:200×4×6=4,800m³/h
● 最终取24,000m³/h

补充说明与提醒


关于消防水泵自灌式吸水问题,主题帖内容不完整(只提到"自灌式吸..."),无法针对性回答。需要说明的是:自灌式吸水要求水泵轴线低于消防水池最低水位,具体参数参考GB 50974-2014第5.1.12条。

重要安全提示:消防系统设计必须以当地消防部门审批意见为准,高压配电方案需经供电部门确认。本文所述内容基于现行规范理解,具体实施请由注册电气工程师出具正式设计文件。

特别注意时效性:以上规范引用基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息(截至2023年),GB 50974-2014等规范可能有局部修订,请以住房和城乡建设部最新发布的官方文件为准。