● 具体操作:查GB 50016表3.3.2,乙类二级耐火等级仓库最大允许占地面积为750㎡(单层)或1900㎡(多层),该数值即为两座合计占地上限 ● 常见误区:有人误认为取两者的平均值或丙类值,但规范明确要求以高危险性类别为准 ● 实务建议:在总图设计阶段就应明确仓库类别,若需合并计算占地,必须按乙类标准控制总规模