关于防火门认证与标识问题
这个问题很实际,我来分享下最新情况。根据国家认监委2018年第11号公告(《关于部分消防产品不再实施强制性产品认证的公告》),自2018年10月1日起,防火门已不再纳入强制性产品认证(CCC认证)目录,红黄标识(即CCC认证标志)也随之取消。需要说明的是,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以应急管理部消防产品合格评定中心官网为准。
没有强制认证后,防火门主要通过以下方式证明符合性:
■ 消防产品认证证书(自愿性认证):虽然不是强制,但正规厂家仍会申请消防产品认证,证书可在"中国消防产品信息网"查询
■ 型式检验报告:必须提供由国家认可的消防检测机构出具的型式检验报告,报告应包含耐火极限、门扇尺寸等关键参数
■ 消防产品身份信息标志:每樘防火门应贴有唯一的"消防产品身份证"(二维码标志),可通过"消防产品流向信息查询系统"验证真伪
■ 产品铭牌:应清晰标注产品名称、规格型号、耐火等级(如甲级1.5h)、执行标准(GB 12955-2008《防火门》)、生产日期等
特别提醒:2023年6月1日实施的GB 55037-2022《建筑防火通用规范》是全文强制性规范,所有相关旧规范条文自行废止。选购时务必确认产品符合该规范要求,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于防火卷帘降落时间与联动控制
这个在GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第4.6节有明确规定(需注意该规范部分条文可能被GB 55037-2022整合):
■ 降落时间要求:防火卷帘应分两步降落——当感烟探测器动作后,卷帘应降至距楼板面1.8m处暂停;当感温探测器动作后,再延时30~60秒后继续降至楼板面。总降落时间不应超过5分钟(规范原文第4.6.3条)
■ 联动控制要点:
● 单樘卷帘:由所在防火分区内的任意两只独立火灾探测器或一只探测器与一只手动报警按钮的报警信号联动
● 通道卷帘:需设置在卷帘两侧的专门感烟、感温探测器组控制,且应在卷帘两侧设置手动控制按钮
● 特殊场所:如中庭等大空间场所的卷帘,还需与自动喷水灭火系统联动
关于闭门器与顺序器安装问题
现场常遇到这些安装误区,根据GB 50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》第5.3节:
■ 闭门器常见问题:
● 安装位置错误:应安装在疏散方向的开启侧,不能装反导致关门阻力过大
● 力矩不匹配:75kg以下门扇应选用3-4级力矩闭门器,100kg以上需5-6级,现场常有"小门用大闭门器"现象
● 固定不牢:固定螺栓必须穿透门框到墙体,不能仅固定在门框贴脸上
■ 顺序器常见问题:
● 双扇门漏装顺序器:导致两扇门关闭不同步,缝隙过大影响防火性能
● 安装位置不当:应安装在门扇顶部,距离门轴100mm处,但现场常装在门扇中部
● 调节不当:顺序器弹簧过紧导致先关扇被顶开,过松则后关扇先闭合
关于常开/常闭防火门选择依据
这个要看具体使用场景,主要依据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第6.4.11条(原GB 50016-2014第6.5.1条相关内容已被整合):
■ 必须设常闭式防火门的情况:
● 管道井、电缆井等竖向井道的检查门
● 防烟楼梯间前室、消防电梯前室的门
● 住宅户门(当开向共用前室时)
■ 可设常开式防火门的情况:
● 人员经常通行的疏散走道(如商场中庭连廊、医院主通道)
● 疏散楼梯间在首层直通室外的门
● 设置有火灾自动报警系统的场所
关键判断点:常开门必须配套安装[red]电动释放装置和联动控制系统[/red],确保火灾时能自动关闭。很多项目为图省事把该设常开的设成常闭,导致门被木楔卡住,反而影响疏散安全。建议结合场所人员流动频率和消防系统配置综合判断。
最后提醒:消防验收时重点查防火门的型式检验报告与现场一致性,建议安装前让监理核对产品身份证信息。具体实施细节请以当地消防部门审批意见为准。 |
|