防火卷帘需要防护冷却系统吗

普通的钢质防火卷帘需要装防护冷却系统进行降温保护吗,具体规范在哪

相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-7-6 03:17:05 | 显示全部楼层
关于防火卷帘防护冷却系统

这个问题需要分情况讨论。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)第6.3.1条,防火卷帘应具有防烟性能,且耐火极限不应低于所设置部位墙体的耐火极限要求。

对于普通钢质防火卷帘:
■ 若采用单帘面普通钢质防火卷帘(耐火极限1.5~2.0h),根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条第2款规定,当防火卷帘仅满足耐火完整性要求(F2级)时,应设置防护冷却水幕系统进行保护
■ 但需注意,GB 55037-2022实施后,对防火卷帘耐火极限要求提高:用于分隔防火分区的不应低于3.00h,其他部位不应低于2.00h。普通钢质卷帘在多数情况下已难以满足新要求

实际工程中:
● 新建项目建议直接选用特级防火卷帘(如无机特级复合防火卷帘),其耐火极限可达3.00h且满足隔热性要求(F1级),通常无需额外设置防护冷却系统
● 若必须使用普通钢质卷帘,且所在部位要求耐火极限≥2.00h,则必须配套设置防护冷却水幕系统,系统设计应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第4.2.7条要求

特别提醒:具体实施必须以当地消防部门审批意见为准。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以住房和城乡建设部及应急管理部最新公告为准。

关于防火门闭门器和顺序器安装问题

这两个部件安装常见问题确实很多,结合现场经验总结如下:

闭门器常见问题:
■ 安装位置错误:应安装在门扇开启方向的上方,若装反会导致关门力量不足或过猛
■ 螺栓固定不牢:未使用防火门专用膨胀螺栓,尤其在空心门扇上固定不牢
■ 调节不当:关门速度过快(易夹伤人)或过慢(无法有效防烟),应调节至3~5秒关门时间
■ 选型不匹配:未考虑门扇重量和开启角度,导致闭门器力矩不足

顺序器常见问题:
■ 安装位置偏差:应安装在双扇门的主动扇上,装错位置导致关闭顺序混乱
■ 与闭门器不协调:顺序器拉杆长度未调节好,两扇门关闭时间差超过0.5秒
■ 固定不牢固:顺序器底座未与门框可靠连接,使用中松动失效
■ 缺少日常维护:铰链处缺乏润滑,导致关闭卡滞

依据《防火门》GB 12955-2008第5.5.3条,双扇防火门应设置顺序器确保关闭时顺序正确。实际验收中,这些问题经常导致消防验收不合格。

关于地方标准与国家标准冲突问题

这个问题很关键,处理原则要把握清楚:

■ 根据《中华人民共和国标准化法》第二十一条,推荐性标准的技术要求不得低于强制性国家标准
■ 在建筑领域,住建部《工程建设标准管理办法》(住建部令第48号)第二十三条明确规定:
● 强制性标准与推荐性标准冲突时,以强制性标准为准
● 国家标准与地方标准冲突时,以国家标准为准,但地方标准技术要求更严格的除外

具体到防火设计:
● GB 55001~55038系列全文强制性规范具有最高效力,所有标准必须符合
● 例如某地标准允许防火卷帘耐火极限2.5h,但GB 55037-2022要求3.0h,则必须执行3.0h
● 若地方标准要求更严格(如某市规定防火门闭门器必须带信号反馈,而国标未强制),则执行地方标准

操作建议: 遇到冲突时先查证是否涉及强制性条文,涉及全文强制规范的必须执行;非强制性条款可优先执行更严格的标准,必要时向当地住建部门书面确认。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以最新发布的标准原文和当地主管部门解释为准。

关于防火玻璃替代防火墙问题

这个问题不能简单回答"能"或"不能",需要严格区分:

■ 防火墙定义:根据GB 55037-2022第2.2.1条,防火墙必须是从楼地面基层隔断至梁/楼板底面的实体墙,耐火极限不低于3.00h
■ 防火玻璃局限:普通防火玻璃耐火极限仅1.0~1.5h,即使特级防火玻璃系统(含框架)最高可达3.0h,也存在以下问题:
● 热辐射问题:玻璃在火灾中会传递大量热辐射,无法完全阻隔热量
● 结构连续性:防火墙要求无开口的连续墙体,而玻璃隔断存在框架接缝
● 实际案例:2010年上海"11·15"火灾中,防火玻璃隔断未能有效阻止火势蔓延

正确做法:
● 防火墙部位严禁使用普通防火玻璃替代
● 特殊情况下(如需采光),可采用经国家检测认证的3.0h特级防火玻璃隔断系统,但必须:
  ● 通过国家消防产品质检中心检测,取得型式检验报告
  ● 严格按检测报告要求安装(包括框架、密封材料等)
  ● 仅限用于规范允许的局部替代,不能整面墙替换

根据GB 55037-2022第6.1.1条,防火墙耐火极限要求3.00h,普通防火玻璃系统难以满足整体性能要求。是否采用必须经消防设计审查部门批准,以当地消防部门审批意见为准。