查看: 222|回复: 1

哪些建筑需要设置火灾自动报警系统?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 09:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些建筑需要设置火灾自动报警系统?

现场经常遇到某些公共建筑未设置火灾自动报警系统,一问就说设计院未设置。不知道是否正确

相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-26 16:59:45 | 显示全部楼层
楼主说的这个情况,现场确实经常遇到,设计院说不用设,甲方说消防检查通不过,施工方夹在中间左右为难。这个问题不能一概而论,得看具体是什么类型的建筑。

关于核心问题:哪些建筑需要设置火灾自动报警系统

目前主要的依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.4节,以及全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关规定。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,《建筑防火通用规范》实施后可能对原GB 50016的部分内容有调整。

需要设置火灾自动报警系统的建筑,规范是按类型逐一列出的,我挑常见的说:

工业建筑

■ 任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房
■ 占地面积大于1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库

民用建筑

■ 任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500平方米的地下或半地下商店
■ 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆
■ 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑
■ 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆
■ 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施
■ 一类高层公共建筑
■ 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位

住宅建筑

■ 建筑高度大于100米的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统
■ 建筑高度大于54米但不大于100米的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器
■ 建筑高度不大于54米的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统

上述内容为规范解读,具体以当地消防部门审批意见为准,设计院的图纸最终也需要通过消防设计审查。

如果现场遇到的公共建筑不在上述范围内,设计院说不用设是有依据的,不是推卸责任。但如果你认为某栋建筑按照规范应该设而设计院没设,可以对照上述条文跟设计院沟通,或者要求设计院出具书面说明。

关于第一个问题:回路容量如何规划

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条和第3.1.6条:

■ 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量
■ 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点

实际工程中,回路规划建议预留15%~20%的余量,因为后期装修分隔调整、增加设备的情况很常见,10%往往不够用。另外要注意,不同类型的设备(探测器、手报、各种模块)尽量分开回路,别混在一起,调试和后期维护都方便。

关于第二个问题:消防控制室设备布置要求

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.8条:

■ 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5米,双列布置时不应小于2米
■ 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3米
■ 设备面盘后的维修距离不宜小于1米
■ 设备面盘的排列长度大于4米时,其两端应设置宽度不小于1米的通道
■ 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5米,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米

另外消防控制室的门应向疏散方向开启,入口处要设置明显的标志。消防控制室不能设置在电磁干扰强、粉尘多、有水雾或腐蚀性气体的场所,也不能与变配电室贴邻。

关于第三个问题:感烟和感温探测器安装间距的区别

这个区别主要跟探测器的保护面积和半径有关,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013附录C和附录D:

感烟探测器保护面积和半径(以保护面积60平方米为例):

探测器类型保护面积保护半径安装间距(最大)
感烟探测器60平方米5.8米约10~11米
感温探测器20平方米3.6米约6~7米


感烟探测器的保护面积和保护半径都比感温探测器大,所以安装间距可以更宽。具体数值还要看:

■ 屋顶的坡度——坡度越大,感烟探测器的安装间距需要适当减小
■ 梁的突出情况——梁高超过一定比例时,每个梁间区域要单独考虑
■ 房间高度——感烟探测器适用高度不超过12米,感温探测器适用高度不超过8米

实际施工时直接查规范附录里的表格,根据不同保护面积等级对应取不同的安装间距,不要凭经验估算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号