查看: 6|回复: 0

喷头集热板和挡水板

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 09:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷头集热板和挡水板

《GB50084-2017》7.1.10中的挡水板时为了防止上方喷头喷水时下方喷头被淋,从而影响喷头的爆破效率。条文中提到不应采用挡水板作为喷头爆破的辅助设施。《GB50067-2014》7.2.6中提到喷头布置还应符合下列规定:应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。实际工作中经常将两者混淆,请问各位老师,集热板和挡水板在外形上有什么区别?集热板究竟有没有实际作用?个人理解认为,汽车库中的集热板其实主要还是用于挡水,是这样吗?

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册