|
|
楼主 |
发表于 2026-8-7 01:32:08
|
显示全部楼层
看楼主的数据,首帖似乎没发完整,关键信息断在了"消防水池溶剂400立方;满足 ..."这里。不过从已经给出的参数来看,有几个地方值得先聊一下。
关于消防水池容积
楼主提到消防水池容积400立方,我们按你给的参数复核一下:
| 系统 | 用水量(L/s) | 火灾延续时间(h) | 计算用水量(立方) | | 室外消火栓 | 20 | 2 | 144 | | 室内消火栓 | 20 | 2 | 144 | | 自动喷淋 | 30 | 1 | 108 | | 合计 | | | 396 |
400立方刚好够用,卡得比较紧。如果实际设计时喷淋用水量按中危险II级取30L/s、火灾延续时间1小时,这个算法没问题。但有一点需要留意——根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池的有效容积要满足火灾延续时间内室内外消防用水量的要求。如果市政管网在火灾时能补水,补水流量可以扣减,但补水可靠性需要当地水务部门确认。不知道设计时有没有考虑市政补水这一块?如果完全靠水池,396立方的需求配400立方确实偏紧,建议核实一下有效水位以下的容积是否真的够。
关于市政引入管DN200是否够用
首帖提到从市政管网引一根DN200的给水管供生活用水和消防用水。这个需要分情况讨论:
■ 如果消防水池补水只靠这一根DN200管,那在火灾时它既要给水池补水,又要保证室外的消防车取水,DN200的管径能否同时满足需要核算。按经济流速1.5~2.0m/s估算,DN200管的过水能力大约在47~63L/s,单看管径是够的,但前提是市政管网的压力和流量也跟得上。
■ 另一点,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.2.2条,当市政给水管网为环状时,引入管不应少于两条;当其中一条发生故障时,其余引入管应能保证全部消防用水量。你这里只提到一根DN200引入管,如果市政管网本身是枝状而不是环状,那这一条是不满足规范要求的。这个在消防审查时很可能会被提出来,建议跟设计确认一下市政管网的环状情况。
关于消防水泵的设置
楼主提到室外消火栓泵、室内消火栓泵、喷淋泵分别设置,一用一备,这个做法本身没问题,而且是规范要求——根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.10条,消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致。
但有一点想提醒:室外消火栓系统由消防水池和室外消火栓泵加压供水,说明市政管网压力不够或者水量不足,这种情况下室外消火栓泵的启泵方式和低压压力开关的设置要特别注意,确保火灾时能自动启动,不能依赖人工操作。另外室外消火栓泵的流量和扬程要能和室外管网最不利点消火栓的出流量匹配,这个在调试阶段要多留意。
几个需要补充的信息
楼主的首帖好像没发完,后续的疑问可以补充一下。另外有几个关键信息如果能确认,对判断消防给水方案是否合理会更有帮助:
■ 市政管网是环状还是枝状?水压大概多少?
■ 消防水池补水是否计入了市政补水流量?
■ 屋顶消防水箱的容积是多少?增压稳压设施怎么配置的?
■ 系统分区情况——83.6米的高度,室内消火栓系统按规范超1.0MPa要分区,实际设计分了几区?
以上讨论基于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),具体条文请以最新发布的规范原文为准,消防审查也以当地消防部门意见为准。 |
|