查看: 11|回复: 0

E类场所灭火器配置

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 10:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
E类场所灭火器配置

某石化厂中控室的低压配电室配置了两具3公斤的水基灭火器,灭火级别为1A,55B,E。按照火灾危险性,中控室的配电间应该为严重危险级。想请问E类场所,严重危险级,配备3公斤的水基灭火器符合要求吗?谢谢

相关问题讨论:
1. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?