在罐区需要设置雨淋阀 ,但是火灾报警规范上说要设置感温来进行联锁

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 10:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在罐区需要设置雨淋阀 ,但是火灾报警规范上说要设置感温来进行联锁

在罐区需要设置雨淋阀 ,但是火灾报警规范上说要设置感温来进行联锁雨淋阀的触发信号,那我们应该在罐区油罐上设置感温探测器嘛 ?室外这么高的温度,可行嘛

相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-7-4 19:10:31 | 显示全部楼层
关于罐区雨淋阀联锁与感温探测器设置问题

这个问题很典型,我们先看核心矛盾点。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013(注:该规范部分条款可能受GB 55037-2022《建筑防火通用规范》影响,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准),第12.4.1条确实规定:"油罐区的火灾探测宜采用线型光纤感温火灾探测器或火焰探测器"。但室外高温环境下的可行性需要分情况讨论:

■ 罐区必须设置自动触发装置,但不强制必须用点式感温探测器
● 点式感温探测器在露天罐区易受环境温度干扰(如夏季罐体表面温度可能达50℃以上),普通A1R型(62℃动作)误报风险高
● 实际工程中更推荐采用线型感温光纤(如JTWL-DT-ZA285)或火焰探测器,前者可设置差温报警阈值(如温升速率>10℃/min触发),后者通过红外/紫外双波段识别火焰特征
● 若必须用点式探测器,应选A2S型(动作温度67-79℃)并加装防辐射罩,但需经消防部门专项论证

■ 室外安装的关键控制点
● 环境温度补偿:探测器安装位置应避开阳光直射面,建议在罐体背阴侧2m内安装
● 验证测试:系统调试时需模拟环境温度(如用热风机吹至55℃)测试抗干扰能力
● 备用方案:建议设置手动紧急启动按钮与火灾报警系统双联锁,避免单点失效

关于感烟与感温探测器安装间距区别

依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.3-6.2.5条(注:引用前请确认是否被新规范整合):

探测器类型最大安装间距关键限制条件
点型感烟探测器15m(A1型)梁高<200mm时,保护半径7.2m;梁高≥600mm需在梁间加装
点型感温探测器10m(A1R型)仅适用于净高≤8m场所;B型(45-65℃)最大间距7m
线型感温电缆按产品认证参数油罐区推荐间距1.5-2m环绕罐体安装,需避开检修孔


特别提醒:罐区等B类火灾场所严禁使用感烟探测器,因油蒸汽会堵塞采样孔导致失效。

关于新规范实施后旧项目合规性处理

这个问题涉及"法不溯及既往"原则,但需注意:

■ 三种处理路径
● 日常运营:按原设计文件验收的项目,只要未进行改建扩建,消防设施维护仍执行原标准(如《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004)
● 重大隐患:若新规范明确危及安全的条款(如GB 55037-2022第3.1.2条油罐防火堤要求),需按《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)限期整改
● 改造项目:当涉及消防系统更新时,新增部分必须执行新规范

■ 实操建议
● 对照《GB 55037-2022实施指南》附件B"新旧规范差异对照表",重点核查防火间距、消防水源等强制性条款
● 向当地消防救援机构提交《既有建筑消防合规性评估报告》,通常给予1-3年整改过渡期
特别注意:罐区这类甲类场所,若涉及防爆区域划分变更,必须重新进行HAZOP分析

关于消防控制室设备布置空间要求

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.8条(现行有效):

■ 最低空间尺寸
● 单列布置:设备面盘前操作距离≥1.5m,后维修距离≥1m
● 双列布置:设备面盘前操作距离≥2m,两侧通道≥1m
● 面盘长度>4m时,两端应设置宽度≥1m的通道

■ 罐区特殊要求
● 控制室应独立设置在罐区全年最小频率风向的上风侧
● 若控制室毗邻罐区,外墙耐火极限需≥3.0h(参照GB 50160-2008第5.2.25条)
● 建议增加防爆观察窗,避免值班人员直面罐区