查看: 163|回复: 1

关于面积小于50平房间防烟分区划分的问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 10:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于面积小于50平房间防烟分区划分的问题

如果防烟分区面积小于50平方,机械排烟口设置在走道,防烟分区的划分需要把这个小于50平的房间面积算上吗,还是说只用计算走道的面积就行。我记得以前好像有过类似的问题,但是找不到了

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-1 18:25:37 | 显示全部楼层
关于防烟分区划分是否要算上小于50平房间的面积

结论很明确:要算上,需要把房间面积计入走道所在的防烟分区面积。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.2.4条的条文说明,当走道两侧的房间面积均小于50平方米时,这些房间可以不设排烟口,但房间的面积必须计入走道的防烟分区面积,并且整个防烟分区的面积、长边长度等指标都要满足规范要求。

原因在于,即使房间本身不设机械排烟口,烟气一旦发生火灾还是会从房间溢入走道,防烟分区必须覆盖实际可能蓄烟的全部空间。如果走道和房间之间没有设置挡烟垂壁进行物理分隔,那么它们就是一个整体的储烟区域,防烟分区按合并后的总面积来划定和校核。

实际操作中容易忽略的几点:

■ 不能只看走道净面积。即使每个房间都不到50平,七八个房间加起来,走道所在防烟分区的总面积很容易就超过规范限值,需要重新核对。
■ 防烟分区长边长度也要复核。把房间面积并入后,相当于走道两侧有了“耳室”,最小清晰高度、排烟口距最远点的距离等参数都跟着变,计算排烟量时也得按扩大后的防烟分区来取。
■ 如果走道和房间之间确实设置了挡烟垂壁,且房间本身已单独设了排烟口(或满足自然排烟条件),那么房间可以独立划分防烟分区,面积就不计入走道了。但仅凭一道普通门是无法起到挡烟作用的,必须是有明确挡烟功能的设施。

排烟量计算时,还是要按防烟分区面积乘以60m³/(h·m²) 或按相邻防烟分区最大面积取值,最终取大值。 房间并进来之后,防烟分区面积变大,排烟量和排烟口数量都需重新核算。

以上依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,该标准目前为现行有效版本,但具体条文请以主管部门最新发布的版本为准。消防设计最终以当地消防审查意见为准,建议在图纸送审前与审图机构沟通确认。