查看: 54|回复: 1

消防分机安装

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 10:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防分机安装

一个大的厂区,中控室有一台5000点位的消防主机,但是厂区其他区域还另设有十五个壁挂式的消防主机 ,报警信息互通。整个厂区点位1200点为什么要设置这么多分机呢?

相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-30 08:27:55 | 显示全部楼层
关于消防分机设置数量的问题

先说说你这个困惑点:整个厂区才1200个报警点,中控室主机容量5000点,却另设15台壁挂式分机,确实看起来有点奇怪。但这里可能有几个关键点需要澄清:

总点位理解问题:你提到"整个厂区点位1200点",但根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条,大型厂区通常按防火分区或管理区域划分报警回路。实际工程中常见的是"单个防火分区不超过200点",如果厂区包含15个独立建筑或功能区(如仓库、车间、办公楼),每个区域单独设置壁挂式分机是合理的——这1200点可能是分摊到15个区域的总和,而非单个区域的点数。

系统可靠性要求:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.4条(全文强制性规范),"火灾自动报警系统应按防火分区或楼层设置区域报警控制器"。设置多个分机的核心目的是:①减少线路长度(避免单回路超长导致信号衰减);②故障隔离(某分区线路故障不影响其他区域);③就地操作需求(如仓库值班人员需快速确认火警)。即使总点数不多,但厂区面积大、距离远时,分机是必要的。

实际工程经验:我之前参与的汽车制造厂项目,总点位仅900点,但因厂区跨度3km,设置了8个分机。关键要看最远端探测器到主机的线路压降是否满足规范(GB 50116-2013第11.2.2条要求线路压降≤5%)。建议你复核两点:①每个分机实际管辖点数;②最远探测器到分机的线路长度。如果是笔误(比如实际是12000点),那15个分机就更合理了。

关于联动编程逻辑错误

联动编程出错是现场调试常见痛点,结合GB 50116-2013第4.10节和工程经验,重点注意:

逻辑冲突:比如排烟风机与补风风机同时启动却未设互锁,违反GB 50116-2013第4.8.3条"防烟排烟系统联动时应同时启动补风系统"。常见错误是只联动排烟未联动补风,导致负压过大影响排烟效果。

时序错误:防火卷帘"一步降"和"二步降"逻辑混乱。根据GB 50116-2013第4.6.3条,疏散通道上的卷帘应在感烟探测器动作后降至距地1.8m,感温探测器动作后再全降。但现场常错误设置为双烟探测器同时触发全降,导致人员疏散通道提前关闭。

优先级缺失:消防广播与背景音乐系统切换时,未按GB 50116-2013第4.8.12条设置"消防应急广播优先级最高",出现火警时背景音乐未强制切断。

建议:编程前先画联动逻辑图,用"如果-那么"句式逐条验证(如"如果车库感温探测器报警→那么启动该区排烟+关闭防火阀"),并做模拟测试。特别注意GB 55037-2022第7.3.3条新增的"联动控制信号应具有最高优先级"要求。

关于回路容量规划

回路规划不能只看点数上限,要综合计算。依据GB 50116-2013第3.1.2条:

基础限值:单回路设备总数≤200点(含探测器、模块等),但实际工程中建议控制在160点以内。因为GB 50116-2013第11.2.1条要求"回路总线长度不宜超过1000m",线路越长需预留更多余量。

关键计算参数
影响因素控制要求工程经验取值
线路压降≤5%(GB 50116-2013第11.2.2条)铜缆截面≥1.5mm²,长度每增加100m减10点容量
设备功耗总电流≤回路供电能力感烟探测器约2mA/个,声光警报器约50mA/个,需累加计算
线路阻抗双绞线特性阻抗120Ω超500m需加中继器,此时容量减半


实施建议:先按"面积法"划分防火分区(每个分区≤200点),再用软件模拟线路压降。比如1000㎡厂房,布置40个感烟+10个手动报警按钮,按20mA/点计算,若线路长300m,需用2.5mm²线缆才能满足压降要求。特别注意GB 55037-2022实施后,对总线短路隔离器的设置要求更严格(每回路隔离段≤32点)。

关于消防控制室设备布置

设备布置空间要求主要依据《消防设施通用规范》GB 55037-2022第3.1节(替代原GB 50116-2013相关内容):

核心尺寸要求
● 前操作面:≥1.5m(双列布置时≥2.0m),确保人员操作空间
● 后维修通道:≥1.0m(GB 55037-2022第3.1.3条强制性规定)
● 设备面盘总长度>4m时,两端应设≥1m的通道(避免设备过长影响通行)

特殊设备间距
● 消防电话总机与火灾报警控制器间距≥0.5m(防信号干扰)
● 打印机等外设需预留散热空间(后方≥0.3m)
● 控制室门宽≥1.2m(满足设备搬运需求)

注意避坑:很多项目把控制室设在地下室角落,但GB 55037-2022第3.1.2条要求"应有直通室外的安全出口"。去年验收的一个项目就因控制室门开向设备间被要求整改。另外,设备布置前必须确认当地消防部门是否有额外要求(如上海DB31/T 1097-2018要求操作面≥1.8m)。

以上规范引用基于训练数据覆盖范围内的公开信息(截止2024年7月),GB 55037-2022等全文强制性规范已替代部分旧条文,具体实施请以当地消防部门审批意见为准。 建议你先查清楚厂区实际分区情况,如果确认1200点对应15个分机确实不合理(比如单个分机只带50点),可能是前期设计过度分区,可以优化整合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部