楼主问的液态泡沫灭火器,跟你帖子里列的几个高层建筑灭火器配置问题其实是两套体系,分开来说更清楚。
关于森林航空消防用的液态泡沫灭火器
你说的这个配直升机用的液态泡沫灭火器,应该不是我们平常在楼道里见到的那种手提式灭火器,而是航空消防中用的机载泡沫喷洒系统或者叫直升机消防吊桶/喷洒装置。
这种设备的工作原理大概是这样:直升机外挂一个储液罐或者折叠式吊桶,里面装的是水基泡沫浓缩液和水的混合液。飞到火场上空时通过喷洒装置释放,泡沫覆盖在可燃物表面,隔绝氧气同时起到冷却作用,灭火效率比纯水高不少。其中液态泡沫浓缩液的配比一般由机载比例混合器自动完成,能根据火情调整浓度。
在国内,这类设备用得比较多的是俄罗斯的VS系列、加拿大的Bambi Bucket系列,还有国产的一些配套系统。20万左右的价位大概率是一套配套中型直升机(比如米-171、直-8这类)的便携式泡沫喷洒吊桶装置,含储液罐、喷洒控制模块和基础泡沫浓缩液供应单元,但不含直升机本身和改装费用。
如果你想找学习资料,可以从这几个方向入手:
■ 民航局航空消防技术标准——CAAC对于直升机外挂设备和灭火剂使用的适航要求
■ 林业行业标准,比如LY/T系列中关于航空护林和化学灭火的相关规范
■ 应急管理部的森林消防装备技术参数,尤其是直升机机载灭火设备的招标技术文件,里面有详细的性能指标
■ 直升机消防吊桶生产厂家的技术手册——Bambi Bucket、Isolair这些品牌的技术资料比较全,可以从他们的官方网站下载产品参数
另外,论坛里如果有人做过通航消防或者森林防火的,应该能提供更一手的经验,毕竟这个领域比较细分。
关于你帖子里列的三个高层建筑灭火器问题
这几个问题跟上面的航空消防不是一回事,不过既然列出来了,逐一说下:
1. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
这个在《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005里有明确规定。
灭火器保护距离是指从灭火器设置点到最不利点的直线行走距离,规范按火灾类别和危险等级规定了最大保护距离。以A类火灾(固体物质火灾)为例:
| 危险等级 | 手提式灭火器最大保护距离 | 推车式灭火器最大保护距离 | | 严重危险级 | 15m | 30m | | 中危险级 | 20m | 40m | | 轻危险级 | 25m | 50m |
如果设了室内消火栓系统,灭火器的最大保护距离可以在这个基础上适当放大,但不宜超过1.5倍。计算的时候注意,距离是走道实际行走距离,不是空间直线距离,这个很多人会搞混。
2. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
还是根据GB 50140-2005,灭火器配置数量不是随便摆几个就行的,得通过计算确定。
核心计算逻辑:
■ 先确定计算单元的保护面积S
■ 查出该场所火灾类别对应的单位灭火级别最大保护面积U(A类或B类不同)
■ 计算单元的最小需配灭火级别:Q = K × S / U(K是修正系数,有消火栓和喷淋系统时取0.5,只有消火栓取0.7,都没有取1.0)
■ 再根据单具灭火器的灭火级别,算出最少需要几具
摆放位置要求:
■ 设置在明显且便于取用的地点,不得影响安全疏散
■ 手提式灭火器顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m
■ 灭火器箱不得上锁
■ 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具
常见误区是凭感觉摆几个,没做过计算,消防验收的时候容易被提出来。
3. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
这个做个对照表比较清楚:
| 火灾类别 | 燃烧物 | 适用灭火器 | 不适用 | | A类 | 固体有机物(木材、纸张、棉麻) | 水型、ABC干粉、泡沫 | BC干粉、CO2效果差 | | B类 | 液体或可熔化固体(汽油、沥青、石蜡) | 泡沫、BC干粉、CO2 | 水型(会使油火飞溅) | | C类 | 可燃气体(天然气、液化气、煤气) | BC干粉、ABC干粉 | 泡沫、水型 | | D类 | 金属火灾(钠、钾、镁、铝粉) | D类专用干粉、干砂 | 普通灭火器绝对不能用 | | E类 | 带电设备 | CO2、干粉(喷嘴距带电体有最小距离) | 水型和泡沫(导电危险) | | F类 | 烹饪物(动植物油脂) | F类专用灭火器、湿化学灭火器 | 水型、干粉效果差 |
高层住宅和办公建筑最常见的是A类和E类,所以一般配ABC干粉灭火器。厨房区域如果有油炸设备,需要额外配F类灭火器。
以上规范引用基于GB 50140-2005,具体条文请以最新官方发布的 |
|