请教一下,疏散走道旁房间不设门是否可行?

想请教一下,像这种疏散走道旁的有功能的房间,疏散走道墙上不设门,直接开大洞口是否可行?如果可行的话,洞口的最大尺寸有何要求?不好意思给各位添麻烦了。

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 23:11 | 显示全部楼层
疏散走道旁房间不设门、直接开大洞口,这种做法在常规消防设计中基本不可行,除非满足非常特殊的条件。我们先从规范依据说起,再逐一回答你列出的三个问题。

关于房间不设门、直接开大洞口

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.1条,疏散走道两侧的隔墙需要满足一定的耐火极限(通常不低于1.00h或2.00h,视建筑耐火等级而定),而洞口如果没有防火门作为分隔,相当于把房间和疏散走道连通,防火分区的完整性就被破坏了。更重要的是,疏散走道上的房间必须有独立的安全出口或疏散门,直接开大洞口不能算作安全出口,人员疏散时仍然需要经过走道,但洞口处没有防火防烟分隔,火势和烟气会迅速蔓延到走道,影响整层楼的安全疏散。

规范对洞口尺寸没有直接说“最大多少”,但核心在于:这个洞口的存在是否影响了防火分区面积、疏散距离和疏散宽度。如果洞口尺寸大到一定程度,该房间的防火分区边界就被突破了,整个区域的防火分区面积可能超限。另外,疏散走道两侧的隔墙本身是防火分隔构件,开门洞就必须设防火门,否则在火灾时无法起到阻隔作用。

简单说,常规做法是:房间必须设门,且门应向疏散方向开启,宽度和数量满足计算要求。如果确实想做大洞口(比如做成大开间、开放式空间),那就要走特殊消防设计论证,比如设置消防水炮、防火卷帘、增加机械排烟、调整疏散宽度等,但那是另一回事,费用和审批难度都很大。

注意:以上分析基于GB 50016-2014(2018年版),但该规范的部分内容已被《建筑防火通用规范》GB 55037-2022取代,GB 55037-2022是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。具体条文请以最新发布的规范原文为准,同时建议咨询当地消防部门或审图机构的意见。

关于多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用

可以共用,但需要满足条件。根据GB 50016-2014(2018年版)第5.5.2条,不同防火分区之间可以利用同一部疏散楼梯或走道,但前提是:

■ 每个防火分区至少有两个安全出口
■ 共用的疏散走道宽度要满足所有防火分区总疏散人数的宽度要求
■ 疏散距离按各自防火分区内最不利点分别计算,不能因为共用通道而超标
■ 通道的耐火极限和防火分隔要满足规范要求

实践中,多业态混合建筑(比如商业+办公+餐饮)的疏散计算比较复杂,建议先明确各业态的防火分区划分,再统一核算疏散宽度和距离。

关于疏散门的开启方向和宽度要求

开启方向:根据GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,疏散门应向疏散方向开启,也就是从房间内往外开。如果房间内人数较少(如不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人),门可以向内开,但这种情况很少见,一般还是建议向外开。

宽度要求:具体数值视使用人数而定。根据第5.5.18条,人员密集场所的疏散门净宽不应小于1.4m,其他场所一般不小于0.9m。但要注意,单扇门净宽不应小于0.8m,且不宜大于1.0m(大于1.0m容易导致开启力过大)。具体计算时,按每百人所需疏散宽度指标(比如1m/百人)反推,并满足最小净宽要求。

关于疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算

商业建筑疏散人数按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条执行。核心是:根据建筑面积和人员密度系数计算。人员密度系数按楼层和业态不同取值,常见数据如下:

楼层/业态人员密度(人/㎡)
地下二层0.43~0.56
地下一层0.60~0.70
地上一至二层0.43~0.60
三层及以上0.39~0.54
餐饮厅1.0~1.5(按座位数折算)
娱乐场所0.5~0.7


实际计算时,还要考虑家具、货架、通道等占用面积,通常按实际营业面积的70%~80%折算。同时要注意,不同业态的密度系数在规范附录中有详细规定,具体数值请以《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条条文说明为准,同时建议查阅当地消防部门是否有更严格的地方标准。

消防设计问题,最终以当地消防部门审批意见为准,正式施工图需经审图机构审查合格后方可实施。