关于医用氧气汇流排能不能放地下室这个问题,先说结论:可以设在地下室,但有非常严格的技术条件限制,不能简单地拿“量小”来做判断依据。
根据《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012第4.2.2条,医用氧汇流排间宜设置在建筑物的首层。当确实需要设在地下室时,必须同时满足以下要求:
■ 应设独立的机械通风系统,换气次数不应小于8次/h
■ 不应设置在地下层数超过二层或深度超过10m的场所
■ 应设置直接通向室外的安全出口,或通过防火墙上的甲级防火门通向疏散走道
■ 电气设备应符合防爆要求
■ 应按规范设置氧气浓度监测和自动报警装置
你提到总共只有20瓶、800升,量确实不大,但规范里的豁免条款是针对瓶数不超过10瓶的情况——可以把汇流排设在建筑同一层火灾危险性较小的房间内,而不是专门的汇流排间。你的20瓶已经超过了这个豁免门槛,所以必须按正式汇流排间的要求来设置,不能因为“量小”就降低标准。地下这个独立房间是否能满足上述五个条件,需要逐条核对,特别是通风、防爆和疏散,缺一不可。
另外氧气本身不燃,但它是强助燃气体,地下室一旦泄漏积聚,火灾风险会急剧增大。所以消防审批时,除了上述技术措施,还要看火灾自动报警、灭火设施、疏散标识等是否符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)对地下建筑的相关规定。最终能否通过,必须以当地消防救援机构的审核意见为准。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,GB 50751目前有2012版,GB 50016目前适用2018年版,后续可能有更新或全文强制规范介入,建议你拿图纸到当地审图机构和消防部门做一次正式咨询,以他们依据的最新规范版本为准。
关于第二个问题:医院这类人员密集场所的疏散要求
医院的疏散要求确实比普通公建严很多,主要体现在几个方面:
■ 疏散宽度:医疗建筑的疏散走道、楼梯、安全出口的净宽度,要根据人员密度和百人宽度指标计算,且病房部分的内走道净宽不应小于2.40m(《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.21条及条文说明),比普通公建的大。
■ 疏散距离:位于两个安全出口之间的病房门至最近安全出口的距离,一、二级耐火等级建筑内不应大于30m(袋形走道则减半),而不能简单套用普通公建的40m。
■ 楼梯形式:高层医疗建筑应采用防烟楼梯间(大于24m)或封闭楼梯间,且楼梯间的首层应直通室外。
■ 救援条件:每个病房分区或护理单元应至少有两个不同方向的安全出口,方便危重病人疏散和消防救援。
如果你是做医院项目的,疏散设计一定要专项做疏散计算,这部分图纸审查也抓 |
|