戊类厂房梁柱是否需要喷涂耐火涂料,关键是看整个建筑的耐火等级,而不是只看厂房的火灾危险性类别
先给结论:戊类厂房本身不要求对梁柱等构件做额外的防火保护,但这不意味着所有情况都不用喷。如果厂房本身设计为高耐火等级(一、二级),那钢结构梁柱还是需要喷。
具体分析一下。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条,不同耐火等级厂房和仓库的建筑构件的燃烧性能和耐火极限有明确要求。戊类厂房比较特殊,规范给它开了个口子——采用四级耐火等级时,构件可以为不燃烧体,但对耐火极限没有硬性要求。也就是说,如果戊类厂房的耐火等级定为四级,钢结构梁柱直接裸露不喷涂料是可以的。
但问题在于,实际工程中很多戊类厂房并非单独建造,而是作为甲乙丙类厂房内的局部区域,或者是高层戊类厂房,或者体量很大。这时建筑的耐火等级就不能是四级了。根据规范第3.2.2条,高层厂房、甲乙类厂房的耐火等级不应低于二级。第3.2.1条的条文说明也提到,单层戊类厂房可以采用四级,但多层戊类厂房仍应采用不低于二级的耐火等级。
所以,梁柱是否需要喷涂防火涂料的判断逻辑是这样:
先查图纸——看设计总说明里注明的厂房耐火等级是几级。一级、二级的话,钢结构柱的设计耐火极限一般是2.5h或2.0h,钢梁是1.5h或1.0h(详见《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.1.2条,这是全文强制性规范),梁柱均须做防火保护层;三级的话,柱要求1.0h,一般也需要做防护;到了四级,钢柱钢梁可以按不燃烧体直接裸露。
再看规模——如果戊类厂房是高层或者跟其他危险性类别合建,那耐火等级大概率被卡在二级以上,梁柱基本上跑不掉。如果只是单层几百平的小厂房,设计可能按四级走,那就可以省掉这笔钱。
最后看验收——这个事儿最终是消防验收说了算,即便按规范可以不喷,如果当地审图或者消防部门有其他要求,还得听他们的。建议直接翻一下施工图设计文件的消防设计专篇,上面标注得很清楚。
补充一句,以上引用规范版本基于训练数据覆盖范围内的公开信息,《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037的条文请以主管部门最新发布的版本为准,GB 55037-2022作为全文强制性规范,实施后原GB 50016中与其重复的条文已自行废止。
楼主的帖子里还提到了另外几个相关问题,我简单说下思路,需要深入讨论可以单独开帖。
关于甲乙类厂房的泄压面积计算:这个主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,泄压面积按厂房容积的2/3次方乘以泄压比C值计算。C值根据介质不同取0.03~0.25,轻质屋面板和轻质墙体的泄压面积可以部分计入。具体公式是A=10×C×V^(2/3),其中的关键是C值取值和有效泄压面积如何认定。
关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求:可以翻一下GB 55037-2022第5.1.2条的表,一级全是A级不燃,二级A级为主,三级允许部分B1级难燃材料用作吊顶,四级则放宽很多。设计时不是越高越好,得算综合成本。
这几个问题涉及面广,就不在这个回帖里展开了。有具体参数咱们再聊。 |
|