楼主这个情况需要分几个层面来说。
关于检验报告是否会合格
先说结论:大概率不会合格,而且这个C级的判定本身就有问题。
一个报警阀控制2000多个喷头,已经严重超出了规范限值。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第6.2.3条,湿式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只。注意这个"不宜"虽然字面上是推荐性用词,但在实际工程验收中,基本是按上限来卡控的。你这2000多个,已经超过了2.5倍。
另外,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017第8.0.9条,报警阀组控制的喷头数量不符合设计要求的,属于A类不合格项,不是C类。
| 不合格等级 | 含义 | 对检验结论的影响 | | A类 | 涉及消防功能实现、系统可靠性 | 直接判定不合格 | | B类 | 涉及消防安全、功能有一定影响 | 视数量情况可能不合格 | | C类 | 轻微不符合,对消防功能影响很小 | 不影响整体合格判定 |
报警阀组控制的喷头数量直接影响系统的供水可靠性和报警响应时间,属于系统性的功能缺陷,不太可能被判定为C类。建议找检测机构核实一下判定依据,看是否误判。
关于规范有无最新调整
基于我掌握的信息,GB 50084-2017自2018年1月1日实施以来,关于报警阀组控制喷头数量的核心要求没有实质性变化。800只这个上限在2001版、2005版、2017版中都是明确规定的。
另外提醒一下,2023年发布的GB 55036-2022《消防设施通用规范》作为全文强制性规范已经实施,这个规范里所有条文都必须严格执行。不过该规范中关于报警阀组的规定主要是针对功能要求,具体的喷头数量上限仍然要参照GB 50084。建议以当地审图机构和消防验收部门的最新要求为准,各省市可能会有更严格的地方规定。
关于施工和验收关键节点
如果系统已经到了检测阶段才发现这个问题,说实话已经比较晚了。这种情况要整改,关键节点主要是这几个:
设计复核环节:这是最应该发现问题的阶段。2000多个喷头对于一个湿式报警阀来说,不光是数量超标的问题,还涉及系统供水能力计算、水力最不利点校核、管道管径核算等。
材料进场和安装阶段:如果图纸上就是这么设计的,那施工方按图施工本身没什么好说的,但有经验的项目经理或技术负责人看到这个数量应该警觉。需要对照末端试水装置的设置、水流指示器的配置一起复核,因为喷头数量超标往往意味着系统分区也有问题。
系统调试和检测前自查:水压试验、冲洗完成后,正式检测前建议自己先做一遍预检。把每个报警阀的控制范围、喷头数量清单整理出来,发现超标就要提前处理,而不是等到检测开了不合格报告再被动。
整改的核心思路就一个:增加报警阀组。把2000多个喷头拆分到3到4个报警阀组里控制,每个阀组控制在800个以内。这个涉及管道改造、阀门增设、报警管路调整,工程量不小。
关于类似工程案例
项目上确实碰到过类似情况,一个地下车库湿式系统,原设计两个报警阀控制接近2000个喷头,理论上一个阀组控制在1000个左右,虽然比你这2000多好一些,但也超标了。后来在审图阶段被发现,整改方案是增加到三个报警阀组,重新划分了管道分区,把每个阀组的控制范围控制在750个以内。主要是怕末端试水装置打开后报警阀响应时间太长,还有就是万一哪个阀组检修,关闭的喷头保护面积不能太大。
你现在2000多的情况比那个项目更严重,消防验收大概率过不了,而且这个问题不是简单调个阀门、换个配件能解决的,得动管道,提前做好方案和预算吧。 |
|