娱乐场所排烟面积

8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:1设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;四层及以上,地下或半地下的歌舞娱乐场所,面积不足五十平方米,或者不足十平方米,需要设置排烟吗?

相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
如果是四层及以上楼层或者地下/半地下的歌舞娱乐场所,无论面积大小,哪怕只有10平方米,都应该设置排烟设施。这个结论是根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.5.3条来的,条文原文是"设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所",这里没有面积下限,跟一、二、三层"大于100m²"的条件不一样。所以没有必要纠结50平米还是10平米,只要满足楼层和地下室条件,就必须设。

不过需要提醒一下,这个规范是2018年版的,后来出了《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,这是全文强制性规范,部分条文可能有调整,具体以最新版本为准。

下面回答你列的几个问题。

关于地下室消防水泵接合器的设置要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4节,消防水泵接合器的设置要求主要有这么几点:

■ 设置位置:应设置在室外便于消防车接近的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m,不应设置在消防车无法接近的场所
■ 设置数量:按消防流量计算,每个接合器的流量按10~15L/s考虑,比如系统流量40L/s,那至少设3个
■ 分区设置:如果消防系统有高低分区,接合器也要分区对应,不能混用
■ 标识:每个接合器都应有永久性标志,标明供水系统名称、分区、供水范围等信息
■ 地下室通到室外的管段:埋地管段要做好防腐和保温,防止冻裂

关于防烟分区长度超过规范限值时的处理

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区的长边(即最大允许长度)是有明确规定的,一般是36m(工业建筑等特殊场所另有规定)。如果长度超过限值,常见的处理方式有:

■ 划分多个防烟分区:用挡烟垂壁、结构梁或隔墙把空间分隔成若干个小分区,每个分区长边不超过限值
■ 重新计算排烟量:如果空间实在不好分,那就得按规范要求增大排烟量,保证排烟效果
■ 注意挡烟垂壁的深度:挡烟垂壁的深度不应小于500mm,且要保证能有效阻挡烟气蔓延

具体采用哪种方式,要看建筑平面布局和使用功能,最好让暖通专业设计人员根据实际情况定方案。

关于自然排烟窗口有效面积的计算

这个根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.5条,自然排烟窗口的有效面积不是简单按窗洞面积算的,要分情况:

■ 平开窗、推拉窗:有效面积按窗开启后的实际通风面积计算,一般就是窗的开启扇面积
■ 上悬窗、中悬窗、下悬窗:有效面积要按开启角度的投影面积算,公式比较复杂,具体可以查规范附录
■ 百叶窗:有效面积按百叶净面积计算,不能算叶片本身遮挡的部分

简单说,就是窗子能真正通风的面积才算有效面积,不是窗框有多大就算多大。

以上涉及消防安全的内容,最终以当地消防部门审批意见为准。