地下室消防联动时,与测试防火分区相连的设置有正压送风的楼梯间是否要联动启动送风机

地下室联动测试时,与测试防火分区相连的设置有正压送风的楼梯间是否要联动启动正压风机

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-27 04:00:32 | 显示全部楼层
关于核心问题:正压送风机是否联动启动

结论是:应该联动启动。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.1条,加压送风机的启动方式包括:由消防联动控制器联动控制启动,以及手动控制盘直接手动控制启动。当测试的防火分区内任意两只独立的火灾探测器或一只探测器加一只手动报警按钮的动作信号(即满足"与"逻辑),消防联动控制器应在接收到信号后发出启动指令,开启该防火分区及相关部位的加压送风口,并联动启动对应的加压送风机。

地下室防火分区进行消防联动测试时,与该防火分区相连的楼梯间,其正压送风系统本来就是为该防火分区服务的,一旦该防火分区的火灾报警信号被确认,系统理应被激活,为人员疏散提供安全保障。

规范依据的详细解读:

防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室的正压送风系统,联动控制的逻辑在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.1.2条有更明确规定。条文指出,系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自动启动。在实际联动测试中,当测试防火分区触发了报警信号,通常联动程序会自动打开该防火分区所在楼层及上下相邻楼层的常闭送风口。这些送风口一旦打开,其开启信号会直接反馈给消防联动控制器,从而自动启动屋顶或设备层对应的加压送风机。

简单来说,风口和风机是联锁启动的关系,开了风口,风机就必须转。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,规范条文请以最新发布的原文为准,具体联动逻辑的编制和验收最终以当地消防部门的审查意见为准。

关于附带讨论的第一个问题:地下建筑的排烟设计有什么难点?

这是个挺典型的难题,个人在项目上遇到的坑主要有这么几个:

净高限制与管道综合冲突:地下室层高本来就紧张,排烟风管尺寸又大(尤其是负担多个防火分区时),风管下面往往还有电缆桥架、消防主管等"大家伙"。加上规范对排烟口底部距地面的高度有要求,导致走廊、车道净高经常吃紧,设计阶段BIM综合管线的优化不可或缺。

补风难题:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5条,除地上建筑的走道或建筑面积小于500平方米的房间外,设置排烟系统的场所应设补风系统,且补风量不应小于排烟量的50%。地下室被岩土包围,自然补风基本不可能,只能靠机械补风井或直通室外的车道。有些项目设计时漏掉补风,后期验收就要大改。

防排烟与平时排风的切换:地下室通常是平时排风和消防排烟合用管道,风机的双速、阀组的可靠切换是难点。调试阶段经常发现排烟防火阀误动作或者平时用的排风口没关闭,导致烟气短路。

关于附带讨论的第二个问题:中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?

中庭简直就是防火设计的"雷区",它的核心矛盾在于连通了多个楼层。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,处理方式主要有几种:

如果你不想跨层叠加算防火分区面积,建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。当叠加计算后的建筑面积大于规定时,就要和中庭连通的门、窗进行防火分隔,采用甲级防火门、耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃墙或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。同时,与中庭相连通的空间要设排烟设施,中庭本身也要设排烟。

审核图纸时容易忽略的一点是,很多设计师只关注水平分区,忘了中庭导致的垂直连通面积叠加。比如一个4层商场,每层不到5000平感觉没问题,但中庭一通,总面积一加,直接超标。这个坑栽过不少同行。

关于附带讨论的第三个问题:地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?

水泵接合器是容易被忽略的细节,但灭火时是消防车的"弹药补给口",马虎不得。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4节,主要有以下要求:

位置要求:应设在便于消防车停靠和接近的人行道或非机动车道附近,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m~40m。注意这个距离是行走距离,不是直线距离。

保护半径与分区供水:水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算,数量经计算确定。关键是要按不同的消防系统(消火栓系统、喷淋系统、水炮系统等)分别设置,而且系统如果是竖向分区的,高低区不能混用同一个接合器,得分开设置且要明确标识。

明显标识:应有永久性明显标志,标明供水系统、额定压力和供水范围。地下室墙上安装时,进水口与墙面距离要方便接驳。

防冻措施:北方地区要采用地下式或有防冻保护,防止冬季冻住,关键时刻掉链子。