专用水泵控制室
专用水泵控制室与消防水泵房分开设置是否符合要求?专用水泵控制室设置在宿舍一楼食堂侧是否满足要求?我的理解:专用消防水泵控制室除了耐火等级有要求外,设置场所及防火间距无明确要求(地下水泵房参考《建规》3.4.1满足要求),但应满足GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.3及11.0.12条要求,满足不同启泵方式所需时间。即水泵房(消防水泵控制室)与消防控制的距离不应距离太远,需与建筑配合并测量消防控制室到消防水泵房步行距离(约≤200米,按成年人步行速度4~4.5Km/h确认)