排烟系统设置几套,每套排烟系统横向竖向担负几个防火分区的问题

某高层商场,建筑高度60m,共9层,每层划分3个防火分区,9个防烟分区,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑下列排烟系统联动说法中正确的有()。A.该建筑每层设置1套排烟系统,每套排烟系统担负3个防火分区B.该建筑共设置3套排烟系统,每套排烟系统竖向担负9个楼层,横向担负1个防火分区C.该建筑共设置6套排烟系统,每套排烟系统竖向担负3个楼层,横向担负1个防火分区D.该建筑每层设置3套排烟系统,每套排烟系统担负1个防火分区E.该建筑共设置3套排烟系统,每套排烟系统竖向担负3个楼层,横向担负3个防火分区16.CD【解析】A每层1套3个分区错误;B横向3个分区错误;E横向3个分区错误。这个题的B选项是否有错误,还有就是怎么判断是划分几套排烟系统,几个防火分区

相关问题讨论:
1. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?