你说的"答案和解析对应不上",能不能把原题贴出来?这样能更准确地帮你判断是解析写错了还是答案有问题。不过在等题目的同时,我先把这个考点拆开讲清楚,你拿着原题对一下就知道哪里可能出问题了。
高位消防水箱有效容积的确定依据
核心规范是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.1条。有效容积不是拍脑袋定的,跟建筑类型、建筑高度、建筑面积这几个因素挂钩。
以下规范引用基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文及主管部门公告为准。
常见出题场景对应的容积要求:
| 建筑类型 | 建筑高度H或条件 | 最小有效容积 | | 多层公共建筑、二类高层公共建筑 | H≤100m | 18m³ | | 一类高层公共建筑 | H≤100m | 36m³ | | 一类高层公共建筑 | H>100m | 50m³ | | 一类高层公共建筑 | H>150m | 100m³ | | 住宅建筑 | H>100m | 36m³ | | 住宅建筑 | 54m<H≤100m | 18m³ | | 住宅建筑 | 27m<H≤54m | 12m³ | | 住宅建筑 | H≤27m | 6m³ | | 工业建筑 | 室内消防给水设计流量≤25L/s | 12m³ | | 工业建筑 | 室内消防给水设计流量>25L/s | 18m³ | | 商店建筑 | 总建筑面积>30000m² | 50m³ | | 商店建筑 | 10000m²<总建筑面积≤30000m² | 36m³ |
出题时最容易混淆的几个点:
■ 建筑分类别搞错——一类高层和二类高层的界限在公共建筑是50m(部分重要建筑另有规定),在住宅是54m和100m
■ 商店有单独的一个容积要求(看总建筑面积),注意别跟一类高层公共建筑的50m³搞混了,取值逻辑不一样
■ 工业建筑看的是室内消防给水设计流量,不是看建筑高度
■ 当高位消防水箱还要负担初期火灾以外的用水时,容积会更大,按规范第5.2.1条第4款另算
最常见出题陷阱:给一个一类高层公共建筑,高度超过100m但不超过150m,很多人没有注意到100m是个分界线,直接从36m³跨越到50m³。
关于你提的三个子问题
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池有效容积是火灾延续时间内各种消防灭火系统用水量之和减去火灾延续时间内的补水量,具体要算这几个部分:
■ 室外消火栓系统用水量(当市政管网不能满足时)
■ 室内消火栓系统用水量
■ 自动喷水灭火系统用水量
■ 水喷雾灭火系统用水量(如有)
■ 泡沫灭火系统用水量(如有)
■ 固定消防炮灭火系统用水量(如有)
■ 固定冷却水系统用水量(如有)
同时要减去火灾延续时间内能连续补入的水量。各个系统的火灾延续时间取值不一样:消火栓一般是2h或3h,自动喷水灭火系统一般是1h,具体要看建筑类别查条文。
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,消防水泵应采取自灌式吸水。具体要求:
根本原则——消防水池最低有效水位要高于消防水泵的放气孔,保证水泵启动时泵壳内已经被水充满,不需要抽真空。
实际控制要点:
■ 对卧式泵,最低有效水位不低于泵壳顶部放气孔
■ 对立式泵,最低有效水位不低于第一级叶轮上缘
■ 消防水池的有效水深是从最高有效水位到最低有效水位之间,最低有效水位必须满足自灌要求
■ 图纸审查时常见的问题就是水池水位标高够了但算的是最高水位,把有效水深概念搞混了,最低水位没校核
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2.2条对水箱最低有效水位到最不利点灭火设施的静水压力有明确要求。当建筑高度或者其他条件导致水箱设置高度不能满足这个静压要求时,第5.2.2条第3款规定应设稳压泵。
所以补救措施就是加稳压泵,不是可选项,是"应"——强条性质的要求。稳压泵设计要注意:
■ 稳压泵的设计流量按系统渗漏量确定,一般取1~3L/s
■ 稳压泵的设计扬程要保证最不利点的工作压力要求
■ 配合气压罐使用,减少稳压泵频繁启停
建议
把原题发出来,我帮你看看到底是解析写错了还是有理解偏差。尤其是题目给的条件(建筑类型、建筑高度、建筑面积、工业建筑的话还要看设计流量),逐条对照上面的表查一下,基本上就能定位问题出在哪个条件上。 |
|