这个问题的核心规范依据主要在《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010里,但是要结合建筑高度和防雷等电位要求来说,不能简单套用侧击雷那条。
关于规范依据
二级防雷建筑物(第二类防雷建筑物)的防侧击雷措施,在GB 50057-2010第4.3.9条讲得很明确:当建筑物高度超过45m时,才要求将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。你这个建筑高度不超过30m,并不满足这条的触发条件。
那设计为什么还要求金属门窗接地?依据大概率不是"防侧击雷",而是"防闪电电涌侵入"和"等电位联结"的要求,具体对应两条:
1. 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第4.2.3条第2款(虽是第一类防雷,但理念通用):金属物应与防雷装置做等电位连接。第二类、第三类建筑的防闪电电涌侵入措施在第4.3.8条及4.4.7条有类似规定,对进出建筑物的金属管道、金属构件等做等电位连接。
2. 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第8.7.1条(全文强制性规范,必须严格执行):"建筑物内的金属构件、金属管道、金属支架等应做等电位联结,并应符合下列规定:...3 外露的金属物,如外墙上的门窗、栏杆等,应纳入防雷等电位联结系统。"这条不设高度门槛,只要是外露金属物,就该纳入防雷等电位联结。
所以你题目里说的"较大金属门窗构件需防雷接地",在规范上更准确的表述应该是"纳入防雷等电位联结系统",不是传统意义上只有超45m才做的侧击雷防护。设计这样要求是有依据的,而且符合GB 55024-2022的强条精神。
关于规范中模糊条款的把握
在实际审查中,审图人员和设计单位对模糊条款的把握通常遵循几个原则:
■ 只要有全文强制性规范或强条兜底,即使非强条表述模糊,审图也倾向于从严,按安全原则要求。比如你提到的金属门窗接地,虽然GB 50057侧击雷条款没直接要求30m高的楼做,但GB 55024等电位联结是强条,等于把下限拉高了。
■ 推荐性条文("宜""可")如果被设计明确写入图纸,审图会按设计文件来审,不能说"宜"就可以不做——只要图上画了,你就得做。
■ 模糊条款的尺度,地方审图中心通常会发布统一的技术措施或问答,建议翻一下当地住建部门的常见问题解答或图审要点,最直接。
■ 另外,标准图集也是重要参考,比如15D501《防雷与接地设计施工要点》,里面对金属门窗等电位联结有明确的节点做法,审图一般认可。
关于强制性条文和推荐性条文的区别
简单说就是"必须做"和 |
|