关于厨房防火玻璃窗能否改为防火卷帘
先直接说结论:一般情况下不建议改,而且大概率过不了消防审查。
厨房这个位置比较特殊。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.3条,厨房、锅炉房等火灾危险性较高的房间,其隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门。如果厨房外墙上有窗,这个窗的设置位置和耐火要求需要结合建筑整体防火分区和疏散设计来判断。
几个关键问题得说清楚:
■ 防火玻璃窗和防火卷帘不能简单等效替代。防火玻璃窗是固定式防火分隔,防火卷帘是活动式防火分隔,两者在耐火极限、防烟性能、可靠性方面的要求不一样。防火卷帘需要考虑下降速度、手动控制装置、温控释放功能、与火灾自动报警系统的联动,这些都增加了故障风险点。
■ 窗改成卷帘,涉及建筑外立面和防火分区的变更。如果这个玻璃窗在建筑外墙上,且涉及两个防火分区之间的分隔,那改动必须经过原设计单位确认,重新做防火设计,不是说换就换的。
■ 厨房这个场所的问题。厨房有油烟、高温,防火卷帘的导轨和帘面容易积油污,影响动作可靠性。一旦发生火灾,油污还会助燃——这个在消防验收时是被重点关注的。
如果你确实想改,建议先确认几件事:这个窗的具体位置是在哪个防火分区边界上?原设计是作为疏散窗还是单纯采光通风用的?然后让设计单位出具正式的变更设计,报消防部门审批。自己直接改是违规的,验收肯定过不去。
涉及消防设计的变更,请以当地消防部门审批意见为准,以正式设计文件为依据。
以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范,具体执行时请以主管部门最新公告和规范原文为准。
关于防火门闭门器和顺序器安装常见问题
项目上常见的坑有这几个:
■ 闭门器安装位置不对——装反了或者安装基面不平,导致闭门器受力方向不对,用不了多久就坏了。
■ 双扇防火门的顺序器经常被遗漏或者安装不到位——顺序器的作用是保证两个门扇按先后顺序关闭,先关大扇再关小扇,否则门缝对不上、密封条不严密,烟会顺着缝窜过去。
■ 闭门力度调试不到位——闭门器一般有三速调节,有的工人装完就走,不调第二段和第三段闭锁速度,要么门关不上,要么关门冲击力太大把门扇撞变形。
■ 有常开防火门配了电磁释放装置但没接通火灾自动报警信号,等于白装。
根据《防火门》GB 12955-2008第5.3.3条,防火门应安装闭门器,双扇防火门还须安装顺序器,这些都是强制性条文。安装完之后要现场逐扇做启闭试验,闭门器应能保证防火门从任意位置自行关闭。
关于防火玻璃能否替代防火墙
这个要看具体场景,大多数情况下不能直接替代,少数有条件的可以。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.1条和附录中的防火分隔要求,防火墙的耐火极限根据建筑类别和部位从2.00h到4.00h不等。防火玻璃如果要替代防火墙,必须满足同样的耐火极限和防火完整性要求。
目前市面上防火玻璃主要有复合隔热型和非隔热型两种:
■ 复合隔热型防火玻璃(A类)——同时满足耐火完整性和隔热性,有产品能做到3.00h的耐火极限,理论上可以替代部分防火墙的需求。但注意,"理论上"不等于"可以直接替代",还需要看产品是否有相应的型式检验报告和消防产品认证。
■ 非隔热型防火玻璃(C类)——只满足耐火完整性,不满足隔热性要求,不能替代防火墙。防火墙必须有隔热功能,不然火灾时背火面温度过高会引燃另一侧可燃物,等于形同虚设。
另外,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)中对防火分隔的要求更加严格,防火墙的替代材料必须经消防技术论证和审批,不是随便找个防火玻璃产品就能用的。
防火墙的替代设计和材料选型须以消防部门审批意见为准。
关于防火门常开和常闭的选择依据
简单说就是:人员频繁通行的公共区域用常开,平时不常有人通过或者有防火分隔要求的用常闭。
选择依据主要看两个维度:
一是使用功能。人流量大的走道、门厅、疏散楼梯间前室的门,如果装常闭防火门,每天被推来推去,闭门器用不了多久就坏了,而且很多人会用东西把门撑住,等于防火门形同虚设。这种情况就应该用常开防火门,配电磁释放装置,平时敞着,火灾时通过烟感信号自动释放关闭。
二是消防安全管理。常闭防火门必须保持关闭状态——这在实际管理中是最难落实的,住过住宅的都知道,楼梯间常闭防火门基本都被撑开。如果物业巡查到位,常闭没问题;如果管理跟不上,反而建议用常开加联动,至少火灾时能自动关。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.2条和第6.5.1条,疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门,而设备用房、管道井的检修门一般要求常闭。常开防火门的控制要求见《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.1条,释放后还要把信号反馈到消防控制室。
实际选型时,查一下项目消防专项设计说明,上面一般会标注每个防火门是常开还是常闭,别自己想当然。 |
|