消防泵采用长轴泵

请问根据消规5.1.9,要是工程难以实现自灌式吸水,可采用轴流深井泵;5.1.12又要求消防泵是自灌式吸水的,请问场地条件有限,现在还可以用轴流深井泵吗,我发现都是一体化的消防水池采用的轴流深井泵

相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
关于轴流深井泵的使用条件

这个问题很典型,规范条文确实容易让人困惑。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(以下称"消规"):

■ 第5.1.12条要求"消防水泵应采用自灌式吸水",这是基本原则
■ 但第5.1.10条专门规定:"轴流深井泵安装于水井时,应符合下列规定...",说明轴流深井泵本身就是一种特殊的自灌式吸水方式
■ 关键区别在于:普通离心泵的"自灌式"指泵体位置低于水池最低水位,而轴流深井泵是泵体直接浸没在水中(即深井内)

场地条件有限时完全可以用轴流深井泵,但必须满足:
● 水井深度足够保证最低淹没深度(第5.1.10条:150%流量时,叶轮底部水位线以上≥3.2m)
● 消防水池需专门设计成深井结构(非普通水池+泵房模式)
● 水井水质要满足水泵运行要求(避免泥沙淤积)

你观察到的现象很准确——轴流深井泵确实多用于一体化消防水池(如预制消防水池),因为普通场地开挖深井成本较高。不过要注意:具体实施方案必须经当地消防部门审批,以审批意见为准

消防水泵自灌式吸水的具体要求

自灌式吸水的核心是确保水泵随时能启动,规范要求:

■ 吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度:
● 无旋流防止器时 ≥600mm(消规5.1.13条)
● 采用旋流防止器时 ≥200mm(需注意旋流防止器选型要匹配流量)
■ 吸水管应设真空破坏阀或底阀(但消规更推荐真空破坏阀,避免底阀堵塞)
■ 实际工程中常见问题:
● 水池放空后重新注水时,吸水管未充满水(需设置引水装置)
● 淹没深度不足导致气蚀(泵体振动大、出水量下降)

稳压泵启停压力设定方法

稳压泵压力设定要兼顾系统可靠性和设备寿命,按消规5.3.3~5.3.4条执行:

■ 启泵压力(P启):
● 计算公式:P启 = 最不利点静压要求(0.15MPa)+ 管网沿程损失
● 实测调整:在系统最不利点测静压,确保≥0.15MPa
■ 停泵压力(P停):
● P停 = P启 + 0.07~0.10MPa(消规5.3.3条条文说明)
● 压差过小(<0.07MPa)会导致频繁启停,过大(>0.10MPa)则稳压效果差
■ 实操建议:
● 先按理论值设定,再通过实际测试微调
● 高位消防水箱出水管压力开关信号应与稳压泵联动(避免误动作)

消防水池有效容积的计算范围

消防水池有效容积必须包含以下用水量(消规4.3.2条):

用水系统类型是否计入有效容积关键说明
室内消火栓系统按火灾延续时间计算(住宅2h,公建3h)
室外消火栓系统是(当市政供水不足时)需扣除市政管网可连续补充的水量
自动喷水灭火系统按1h火灾延续时间计算
其他水灭火系统如水喷雾、细水雾等,按各自规范计算
生活/生产用水除非设计为消防生活合用水池,但消防用水量不得挪用


特别提醒:有效容积要扣除消防水池最低水位以下的无效容积(如吸水坑),且必须设置水位显示和报警装置(消规4.3.9条)。

补充说明


关于规范冲突的疑问:5.1.9条实际表述是"消防水泵应采用自灌式吸水",5.1.10条专门对轴流深井泵做了例外规定。这并非矛盾,而是针对不同泵型的细化要求。你提到的"一体化消防水池"场景正是轴流深井泵的典型应用。

需要强调:以上分析基于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新规范执行以住房和城乡建设部官网发布为准。实际工程中建议同步查阅地方消防技术指南,有些省市对深井泵有额外要求。