楼主 |
发表于 2026-8-31 16:38:16
|
显示全部楼层
穿过轻质隔墙的管道,绝大多数情况下是要加套管的。这个不是可选项,规范里写得比较清楚。
关于规范依据
根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.3.20条,管道穿过楼板、屋面、墙体时,应设置套管。条文里用的是“应”,属于强制性要求,不是可做可不做的事。轻质隔墙也属于墙体,归在这里面管。
另外,根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002第3.3.13条,管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。这个条文虽然老一点,但至今仍是验收依据,施工中都得照做。不过提醒一下,GB 50242-2002后续可能有更新,具体条文以最新版本为准。
规范有没有最新调整
目前GB 50015-2019是现行版本,对于加套管的要求没有本质变化,核心还是“应设套管”。不过2019版在套管材质和安装要求上比老版更细化了一些,比如明确提到了非金属管道(如PPR管)的套管要求。另外,新出的《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022涉及管道穿墙的防水构造,如果穿墙位置有防水要求,那套管的做法和密封要求就更严格了,这个需要留意。
施工和验收中的关键节点
简单说几个现场容易踩坑的地方:
■ 套管规格:套管的内径一般比管道外径大2号,给排水管常规是DN150以下管道,套管比管道大两档。特殊管道(如保温管)要留够保温层厚度。
■ 位置和标高:套管中心线必须与管道中心线对齐,墙面两侧的套管长度要一致,拆模或砌筑后不要装歪了。
■ 套管的固定:浇混凝土或者砌墙时,套管必须固定牢固,防止移位。这个经常被忽略,结果拆模一看套管歪了,后期返工很麻烦。
■ 填塞封堵:套管与管道之间的缝隙,必须用柔性材料填塞密实,比如防水油膏、密封胶。不封堵的话,后期漏水、串烟、老鼠打洞都是问题。验收时这部分是重点检查项。
■ 防腐:金属套管在安装前必须做防腐处理,特别是埋墙部分。
工程案例分享
之前一个项目,卫生间排污管穿轻质隔墙,施工队图省事没加套管,直接把管子砌在墙里。等装修完入住,管道热胀冷缩,墙体跟管子接触的地方出现裂缝,还渗水。最后只能凿墙补套管,把人家卫生间瓷砖都破坏了,业主投诉一大串。
还有一次,一个办公楼项目,空调冷凝水管穿轻质隔墙,套管倒是装了,但装的是DN50的PVC管,而冷凝水管是DN25的,管径差太大,缝隙没封堵严实,结果老鼠从那个缝隙钻进来,在吊顶里做窝,闹得挺大。
所以建议还是按规范来,该加就加,别省这个事。套管成本没多少,但后期出了问题返工,那就不是几块钱的事了。 |
|