举个实例:2021年GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,某2020年已审查通过的项目: 原设计疏散宽度不足:必须按新规加宽原设计保温材料B1级:新规要求A级,但已安装的可不拆除(需消防部门特批)具体处理应由设计单位出具变更说明,报原审查机构备案
个人经验:去年处理某幕墙风荷载取值争议时,我们: 对比了GB 50009-2012与JGJ 102-2003的差异委托第三方进行风洞试验将报告提交施工图审查机构备案 最终通过验收。关键是要有可追溯的技术依据。