首先,你这个情况要特别注意——鬼屋属于公共娱乐场所,消防重点单位的要求只会更严,不是随便铺个地板就能了事的。
关于地面材料的选择
根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017第4.0.5条,歌舞娱乐放映游艺场所的顶棚、墙面、地面装修材料燃烧性能等级均不应低于A级。鬼屋作为游艺场所,同样适用这个要求,地面材料必须达到A级,也就是不燃材料。
推荐的具体材料方向:
■ 水泥砂浆/混凝土地面——最稳妥,造价低,完全满足A级,后续可以刷地坪漆做效果
■ 水磨石地面——效果比素水泥好,也是A级
■ 陶瓷砖——全瓷砖、玻化砖都是A级,防滑选哑光面,毕竟鬼屋里光线暗
■ 石材——花岗岩、大理石,A级,但成本高,看你预算
■ 金属板——不锈钢板、花纹钢板,做特殊效果可以用,但注意防滑
不能用的材料:木地板(B2级,除非做阻燃处理达到B1级,但那也达不到A级)、普通PVC塑胶地板、地毯这类,在消防重点单位的公共娱乐场所地面选材上基本不用考虑。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准,涉及消防验收的最终解释权在属地消防部门。
关于是否需要备案
需要,而且不是普通的报备。根据《消防法》及《建设工程消防监督管理规定》,消防重点单位进行内部装修属于改建工程,涉及建筑内部装修材料的变更,需要向当地消防救援机构办理消防设计审查或备案手续。
具体流程:
■ 面积超过一定规模(各地标准不同,一般大型人员密集场所是强制审查)的,要申请消防设计审查,审查合格后方可施工,竣工后还要申请消防验收
■ 面积较小的,可能要办理竣工验收消防备案,由消防部门抽查
■ 即便是小面积改造,也建议提前跟属地消防部门沟通,确认需要走哪个流程,免得施工完了验收通不过
因为你们是消防重点单位,消防部门对你们的监管要求本身就比普通场所更严,不要以为是小改动就悄悄干了,查出来后果很严重。
关于施工和验收的关键节点
结合鬼屋这个特殊场景,有几个容易踩坑的地方:
■ 材料进场检验——A级材料要查出厂合格证和型式检验报告,燃烧性能等级必须明确标注,现场留样备查
■ 基层处理——如果原来地面有可燃材料(比如旧地毯、旧木地板),必须彻底清除,不能在可燃基层上直接铺A级材料,因为局部燃烧会从下面蔓延
■ 鬼屋场景的特殊性——鬼屋里经常有泡沫塑料、布料、塑料布等装饰道具,这些很多是B2甚至B3级易燃材料,地面虽然是A级,但如果这些装饰品落地堆积,同样有隐患。建议地面选材时同时考虑周边装饰的可燃物管理
■ 电气线路——鬼屋里面灯光效果多,地上走的电线、插座必须穿金属管或阻燃管保护,接头不能裸露,地面装修过程中不要压坏或切断原有线路
■ 验收节点——地面铺装完成后,先自查燃烧性能等级是否与设计一致,保留材料检验报告,然后按消防部门要求的流程申报验收,未经验收合格不得投入使用
实操经验分享
之前参与过一个类似的项目——密室逃脱店的地面翻新,消防重点单位,也是公共娱乐场所性质。当时用的方案是:原有地面找平层上直接铺灰色防滑地砖(A级),配合场景做旧效果。消防验收时重点查了三个东西:一是地砖的燃烧性能检测报告,二是施工前有没有申报备案,三是完工后疏散通道地面有没有被抬高影响逃生。当时验收人员还专门提醒了一点:地面装修不能改变原有防火分区和疏散走道的宽度,比如你铺了太厚的地面层,导致疏散门门槛高度差超过规范要求,那就麻烦了。
所以你这边除了材料本身,建议同步关注以下几点:
■ 装修后地面标高变化是否影响疏散门开启
■ 疏散通道地面是否平整、防滑,鬼屋暗环境下尤其重要
■ 地面与墙面交界处是否留有防火封堵的余地
总之一句话:先报备,选A级,留凭证,验收后再用。在消防重点单位干装修,程序比材料更重要。 |
|