查看: 187|回复: 1

室外构筑物(可上人),其外露钢结构是否需要涂防火涂料?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 11:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外构筑物(可上人),其外露钢结构是否需要涂防火涂料?

室外构筑物(可上人),其外露钢结构是否需要涂防火涂料?

相关问题讨论:
1. 关于室外构筑物(可上人),其外露钢,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 室外构筑物(可上人),其外露钢在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似室外构筑物(可上人),其外露钢的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-2 07:05:32 | 显示全部楼层
这个问题在实际工程中确实经常让人纠结,核心矛盾在于"室外"和"可上人"两个条件的叠加。我逐一回应。

关于是否需要涂防火涂料

结论:大概率需要,但不能一概而论,得看这个"室外构筑物"在规范体系里算什么。

关键要回答两个递进的问题:第一,这个构筑物需不需要满足耐火等级要求;第二,如果需要,钢结构构件耐火极限够不够。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条及其条文说明,厂房的耐火等级是根据其火灾危险性、建筑层数、建筑面积来确定;民用建筑则根据第5.1.2条按建筑高度、使用功能等确定耐火等级。但这里有一个关键前提——该规范适用于建筑物(有顶盖、有围护,供人们生产生活的场所),纯露天构筑物一般不直接套用建筑分类和耐火等级

然而你说的"可上人"改变了性质。如果这个构筑物顶部作为人员活动的平台(类似观景平台、空中连廊上层、屋面活动场地),且属于以下情形之一,就很可能被纳入防火设计范畴:

■ 该构筑物是某栋建筑的一部分(如附建在建筑上的室外楼梯、连廊、屋面构架),则整体建筑耐火等级对该钢结构有约束
■ 该构筑物虽独立,但顶部平台作为人员疏散通道或避难空间使用
■ 该构筑物半封闭或局部有顶盖围护,人员活动区域存在火灾风险

从钢结构自身角度看,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.2条附表,不同耐火等级对应的柱、梁、楼板等构件耐火极限要求各不相同。举个例子:一级耐火等级的柱要求3.0h,梁要求2.0h;二级耐火等级的柱要求2.5h,梁要求1.5h。钢材在高温下强度急剧下降,不涂防火涂料的话,裸钢在标准火灾升温曲线下大概15~20分钟就丧失承载力了,远不能满足上述要求。

最终是否涂防火涂料、涂多厚,需要设计单位根据该构筑物的使用功能、火灾危险性、与周边建筑的关系等综合确定耐火等级和构件耐火极限要求,以正式施工图为准。

关于规范的最新调整或补充

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。

近期最大的变化是全文强制性规范的陆续实施。与钢结构防火直接相关的:

■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施),这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。该规范整合了原GB 50016等规范中的强制性条文,对建筑防火设计提出了更系统化的要求,包括构件耐火性能的通用规定
■ 《钢结构通用规范》GB 55006-2021(2022年1月1日实施),同样是全文强条规范,第5.0.1条明确规定了钢结构防护(含防火、防腐)的基本要求

需要注意,GB 55037实施后,原GB 50016-2014(2018年版)中对应的强制性条文已废止,具体适用条文应以新版全文强条规范为准。建议拿这两个GB 55037和GB 55006的最新条文跟设计院确认一下。

关于施工和验收的关键节点

如果设计确认需要涂防火涂料,施工和验收要重点盯住这几个环节:

基层处理:钢结构表面必须除锈到位(一般要求Sa2.5级),涂刷防锈底漆后才能施工防火涂料。防火涂料不能直接涂在锈蚀的钢材上,粘结力完全保证不了
防火涂料选型:室内用还是室外用必须分清。室外环境要选耐候型防火涂料(根据《钢结构防火涂料》GB 14907-2018,室外型有专门的耐候性指标),普通室内型涂料淋几次雨就完蛋了
涂层厚度控制:这是最核心的验收指标。不同的耐火极限对应不同的涂层厚度,施工时建议分批涂刷、逐层测厚,别等到全涂完了才发现厚度不够。根据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020第13.3条,防火涂料涂层厚度应符合设计要求,且允许偏差为规定厚度的-5%
粘结强度:根据《钢结构防火涂料》GB 14907-2018,粘结强度不应小于0.15MPa(厚涂型)或0.2MPa(薄涂型),验收时要抽查拉拔
外观质量:不得有漏涂、空鼓、脱层、裂纹等缺陷,室外型的涂料对裂纹宽度还有更严的要求(一般不大于0.5mm)

有一点经常被忽略:钢结构的防腐底漆和防火涂料必须相容。不是所有防锈漆上都能涂防火涂料,施工前要让涂料厂家出相容性试验报告,避免起化学反应导致涂层脱落。

关于工程案例

个人接触过的类似情况有两类,供参考:

一类是商业综合体屋面上的外露钢构架(用于支撑采光顶或装饰造型,下方是人员活动的屋面广场),设计按二级耐火等级走,柱2.5h、梁1.5h,全部刷了厚涂型防火涂料,用的是室外耐候型,至今六七年了状况还好。但后期物业要注意,每隔几年要检查涂层有没有开裂脱落,尤其是接缝和螺栓节点处。

另一类是公园里的独立观景塔(纯露天、钢框架结构、顶部设观景平台),消防审查的时候争论了很久到底算不算"建筑",最后还是按构筑物走了,没有强制涂防火涂料,但作为安全冗余还是做了薄涂型防火涂料处理。这个案例说明不同地方审图口径可能不一样,最稳妥的做法是先跟当地审图机构和消防部门沟通确认

以上涉及消防的内容,具体执行均以当地消防部门审图意见为准。每个项目的具体情况不一样——构筑物和主体建筑的空间关系、使用功能、人员密度、疏散路径,这些都会影响最终的防火设计方案,不是一个简单的"需要"或"不需要"能一刀切的。