楼主列的这几个风速值,1.0m/s、0.7m/s、1.2m/s都对得上,但不是同一个位置的要求。我分着说清楚。
关于风速值的规定
这几个数来自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,注意这是现行版本,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
| 部位 | 风速要求 | 对应条文 | | 前室门洞断面风速 | 0.7m/s(有多个门时取较大值) | 第3.4.6条 | | 楼梯间门洞断面风速 | 1.0m/s(有多个门时取较大值) | 第3.4.6条 | | 送风口风速 | 不宜大于7m/s | 第3.4.6条 | | 金属风道风速 | 不应大于20m/s | 第3.4.6条 | | 非金属风道风速 | 不应大于15m/s | 第3.4.6条 |
楼主说的1.2m/s,应该是以前看到过《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(已废止)里的老数据,旧规里门洞风速确实提过0.7~1.2m/s这个范围。现行GB 51251-2017已经把数值明确拆开了——楼梯间1.0m/s,前室0.7m/s,不再用1.2m/s这个数。手头还在用老规范的话建议赶紧换掉。
关于规范的最新调整和补充
GB 51251-2017本身已经实施好几年了,目前没有看到该规范有大规模修订版本发布。但有几个相关动态值得留意:
■ GB 55037-2022《建筑防火通用规范》——这个是全文强制性规范,2023年6月1日起实施,里面涉及防烟排烟的部分属于强制性要求,所有条文必须严格执行。与GB 51251-2017有不一致的地方以GB 55037为准
■ 应急管理部近年的消防审验改革——消防设计审查和验收的流程、资料要求有调整,具体看各地住建部门和消防救援机构的最新通知
■ 部分省份有地方性防排烟技术规程——比如上海、广东、浙江都有自己补充的技术细则,如果项目在那边施工,别忘了查当地DB标准
建议定期关注住建部官网的公告,规范更新这种事隔段时间就得刷一刷。
施工和验收环节的关键节点
防排烟系统验收出问题,十次有八次栽在这几个地方:
■ 风道严密性——这是最容易翻车的环节。风管接头、法兰、穿墙套管处的密封不到位,漏风量超标,末端风口风速就死活达不到设计值。中压系统风管漏风量限值按GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》执行,现场必须做漏风量测试,不能只做漏光试验了事
■ 风机选型与安装——到货风机的风压、风量参数跟设计图纸不符,这个事情见得太多了。到货后先核对铭牌参数,另外风机进出口的软接头长度、方向不对也会吃掉不少风压
■ 风口安装高度——加压送风口距地面的高度,规范要求是0.3~0.6m,高了低了都会影响门洞风速分布的均匀性
■ 联动调试——跟火灾自动报警系统的联动必须逐层测试,常见坑点是某个楼层正压送风口打不开或者反馈信号不回来,验收时卡壳基本都卡在这里
■ 土建配合——前室、楼梯间的门缝宽度直接影响漏风量计算。实际施工中门框安装偏差、门扇下垂导致门缝偏大,加压送风量是按计算漏风面积来的,门缝大了风速就偏低。这点土建阶段就得盯住
验收时的硬指标:楼梯间与前室的余压值、门洞断面风速、风机全压与设计值的偏差,这三项有一个不达标,系统就算不合格。
工程案例分享
说一个前年碰到的情况。一个18层住宅项目,防烟楼梯间和前室分别设机械加压送风,验收时楼梯间门洞风速实测0.7m/s出头,距离1.0m/s差了一大截。
排查过程是这样的:先测风机出口全压,跟铭牌和设计值比对是正常的;然后一层一层测风口风速,发现高层区域的送风口风速明显偏低。最后问题定位在两个地方——一是竖井内壁没抹光,粗糙度太大,沿程阻力吃掉了不少压头;二是屋面风机出口到竖井的一段风管转弯太急,局部阻力比设计估算值大了不少。
处理方案:竖井内壁重新抹灰找平减小粗糙度,风机出口弯头改成导流叶片弯头降低局部阻力。改完之后复测,楼梯间门洞风速拉到了1.05m/s左右,达标了。教训就是气流组织不能光看计算,施工现场的路由布置对系统压力分布的影响有时候比想象中大得多。
楼主问的具体项目是什么类型、大概多少层?不同建筑高度和楼梯间形式,加压送风的计算和调试侧重点不太一样,可以再细聊。 |
|