楼主这个问题在审图和消防验收里确实经常被问到,核心矛盾就出在两本规范措辞的差异上。
先说结论:实际操作中,非明火的厨房仍然建议按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.3条要求,采用2小时防火隔墙进行分隔。 原因不光是规范层级的问题,更要从厨房火灾危险性和条文解释逻辑来理解。
1. 条文对比
建规第6.2.3条第五款的原文是:“除住宅套内厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘。” 这里“厨房”这个词前面没有任何定语,并未区分明火还是非明火。
《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017第4.1.6条:“厨房有明火的加工间与餐厅之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。无明火的厨房可不按上述规定进行分隔。”
这么看下来,建规是一刀切,JGJ 64给非明火厨房开了个口子。
2. 为什么实际要按建规从严
GB 50016是全文强制性的国家工程建设消防技术标准,在法律效力上高于推荐性的行业标准JGJ 64。 根据《中华人民共和国消防法》第九条,建设工程的消防设计必须符合国家工程建设消防技术标准。当行业标准的要求低于国家标准时,应以国标为准,除非地方消防主管部门明确发文认可行业标准中的放宽条款。目前大多数地的消防审验部门在审查时,对厨房都执行建规的2小时隔墙要求,基本不接受用“非明火”来绕过。
从火灾危险性角度看,非明火厨房虽然不用燃气灶,但依然有大量用电器、油脂积聚、烟道油垢自燃的隐患,一旦起火,同样会迅速通过烟道和孔洞蔓延。建规6.2.3条的意图,就是用防火隔墙把厨房作为独立的防火单元,跟明火与否关系不大。所以即使JGJ 64写了可不设,建规层面的风险控制逻辑并没有给这条豁免。
3. 实际工程中的操作建议
如果你正在做商业综合体、办公楼或者餐饮店铺的厨房设计,比较稳妥的做法是:
■ 先把建规的2小时隔墙+乙级防火门窗做上去,不管最终要不要,图纸上先保住底线。
■ 提前跟项目所在地的住建部门消防处或审图公司沟通,问清楚他们对JGJ 64那条的态度。如果当地有明确的会议纪要或技术问答认可非明火厨房可以不做2小时隔墙,再相应调整。
■ 消防验收时,现场判定是否“明火”经常会有争议。被认定为明火的,就必须有2小时隔墙,这个没得商量。所以前期设计不建议押注在“非明火”这个模糊概念上。
以上属于规范解读,具体项目请以当地消防主管部门和施工图审查机构的意见为准。
关于你帖子里提到的另外三个相关问题,简单说下思路,感兴趣可以另外开帖细聊:
大型商业综合体的消防特殊难点:主要是人员疏散距离长、防火分区面积受限、中庭防火分隔、救援窗口设置、消防安全管理的责任边界这些。建规第5.3节和应急管理部消防救援局发布的《大型商业综合体消防安全管理规则》有专门要求。
步行街消防设计中各层防火分隔怎么做:有顶步行街可以按建规5.3.6条设计,各层商铺与步行街之间要用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,面向步行街一侧采用防火玻璃或防火卷帘,步行街首层与二层通过有顶回廊连通的,还要满足排烟和救援要求。
餐饮场所的厨房排烟和灭火系统:排烟上,厨房的事故通风和排油烟系统要分开设置,排油烟管道每季度至少要清洗一次。灭火系统上,按建规8.3.11条,餐厅建筑面积大于1000m²的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断阀。这个自动灭火装置一般是厨房专用灭火系统,不能用普通喷淋代替。
上述规范引用的版本基于目前我掌握的信息,条文细节请以最新官方文件为准。有具体项目的情况再一起聊。 |
|