排烟口位置设置

设置机械排烟的场所,是否有规范规定每个防烟分区必须至少设置一个排烟口

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-9 22:49:45 | 显示全部楼层
关于第一个问题:每个防烟分区是否必须至少设置一个排烟口

是的,规范有明确规定。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.12条,排烟口的设置应使烟气流动方向与人员疏散方向相反,且排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。更重要的是,该标准第4.4.12条第1款明确规定:排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内,每个防烟分区应分别设置排烟口。

也就是说,每个防烟分区必须至少设置一个排烟口,这是强制性要求。实际工程中还需要注意,排烟口的位置要在储烟仓内(即空间净高的上部区域),排烟口的风速不宜大于10m/s,否则会产生较大的气流噪声,而且排烟口距离防烟分区最远点的水平距离不应大于30m。

关于第二个问题:强制性条文与推荐性条文在执行中的区别

这个问题在实际工程中经常被混淆,用大白话说就是:

强制性条文是必须执行的,没有商量余地。在规范中通常用"应""必须""严禁"等措辞表达。违反强制性条文,轻则图纸审查通不过、竣工验收通不过,重则发生事故后要承担法律责任。根据《建设工程质量管理条例》和《实施工程建设强制性标准监督规定》,强制性条文是工程质量监督和安全监管的红线,设计单位、施工单位、监理单位都必须严格执行。

推荐性条文用"宜""可""不宜"等措辞,属于建议性内容,给了工程实践一定的灵活性。在执行上,推荐性条文可以根据项目的具体情况、经济条件、技术可行性等因素灵活把握,但也不能随意忽略——如果图纸审查或验收时发现推荐性条文被忽略,审查人员可能会要求设计单位说明理由。如果项目在后续使用中出了问题,推荐性条文也可能成为判断设计方、施工方是否尽责的参考依据。

一个重要的提醒:自2021年起,GB 55001~55038系列全文强制性规范陆续实施,这些规范中全部条文都是强制性条文,不分"强条"和"推条"了。比如《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中的排烟相关条文,全部是强条,必须严格执行。引用时请以最新版本为准。

关于第三个问题:自然排烟窗口的有效面积如何计算

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.5条,自然排烟窗(口)的有效面积计算有几种情况:

■ 当采用平开窗或推拉窗时,有效面积按可开启窗扇的净面积计算,即窗扇开启后实际形成的通风面积
■ 当采用上悬窗或下悬窗时,有效面积要按开启角度折算——开启角度大于70度时可按窗扇面积计算,开启角度小于等于70度时有效面积要乘以相应的折减系数,具体系数按该标准附录A执行
■ 当采用百叶窗时,有效面积按百叶窗的有效通风面积计算,一般取百叶窗总面积的60%~80%,具体看百叶的构造和角度

需要注意一个容易搞错的地方:自然排烟窗的有效面积计算,不考虑窗框、窗扇遮挡等因素以外的无效面积,但一定不能把固定窗的面积算进去。在计算排烟窗面积时,必须确认开启方式对应的有效面积计算方法,以上内容以现行规范GB 51251-2017最新版本为准,建议结合当地消防部门审查要求执行。

关于第四个问题:排烟系统与空调系统共用风道时的注意事项

排烟系统与空调系统共用风道这个做法在实际工程中确实存在,但风险不小,必须严格按规范执行,否则消防验收很难通过。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017和《建筑设计防火规范》的相关要求,主要注意以下几点:

■ 风道材料和耐火极限:排烟风道必须满足耐火极限要求,一般不应低于0.5h,穿越防火分区时不应低于1.0h。如果共用风道,风道材料必须按排烟标准来,不能用普通空调风管的镀锌铁皮加个保温棉就完事
■ 防火阀设置:在排烟支管与共用风道连接处必须设置排烟防火阀,平时常闭,火灾时联动打开并联动启动排烟风机。空调支管在穿越防火分区处也要设防火阀,火灾时关闭
■ 系统切换:平时空调运行,火灾时空调系统必须自动关闭,切换到排烟模式,由消防控制室联动控制
■ 漏风量控制:排烟管道的漏风量要求比空调风管高,共用风道时必须按排烟管的密封要求来施工,否则火灾时漏风量过大,排烟效果达不到设计要求
■ 风机选型:排烟风机要能在280℃条件下连续工作30min以上,普通空调风机达不到这个要求,必须单独设置排烟风机

以上内容基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017等规范的现行版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准,消防排烟系统的设计必须经当地消防部门审批。